只看楼主 楼主 2018-01-18 14:55:05

做了一个小实验,要求有一个大小工件选择按钮,选择之后,会根据选择的大小工件,显示是大工件还是小工件,或者没有工件。做了一版通电的时候实现功能没问题,但是设置了断电保持范围(VW60)之后发现并没有保持住断电前的数值,就很郁闷不知道怎么回事。就查查手册,查资料,后来发现断电保持是保持断电之前的状态,如果断电之前,数值是不通的是不能保持的,就又修改了一版,让断电保持范围的变量在断电前一直是导通的,这样再上电,变量会保持住断电前的状态。

这是第一版


这是第二版:





哈哈哈哈,人生不如意事,十有七八,能与人诉之一二。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1456990&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:关于200 smart 断电保持的使用方法。


只看楼主 1楼 2018-01-18 19:12:30
再次上电运行,保证VW60不被程序重新写,那么值会保持断电前的值。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2476
发帖数: 385
精华帖: 5
回复:关于200 smart 断电保持的使用方法。


只看楼主 2楼 2018-01-27 11:14:53

除非你上电数据区被重新刷新!断电保存跟你执行不执行没有关系!给你举个例子,上位机设置一个数据,PLC空程序,你断电看看数据还在不在?你现在的理解有偏差!


生命不息,奋斗不止!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:关于200 smart 断电保持的使用方法。


只看楼主 3楼 2018-12-27 12:05:23

能不能断电保持,告诉你一个办法进行检测:

把CPU启动后模式改为STOP,断电后然后上电,在CPU运行前读取寄存器的值,看看和断电前的是否一致,然后再让CPU运行,再看看值有没有变化。如果正确设置了断电保持,那么断电前和上电后运行前的值是一致的,如果运行后数据发生了改变,说明是你的用户程序改变了数值。



 