技术论坛

S7-200CN 是否可以做DP主站

作者 主题
游民

经验值: 52
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】S7-200CN 是否可以做DP主站


只看楼主 楼主 2018-02-09 22:03:36

各位大咖好:

      关于200cn系列,我知道可以做DP从站,但是论坛有将可以做主站?

迷惑,如果做主站如何设置。

   谢谢指导!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1462271&b_id=3&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:S7-200CN 是否可以做DP主站


只看楼主 1楼 2018-02-09 23:22:14
只能做从站。
谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5095
发帖数: 1041
精华帖: 15
回复:S7-200CN 是否可以做DP主站


只看楼主 2楼 2018-02-10 08:30:40

我很负责任的告诉你不可以做主站。


路漫漫而求索!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8540
发帖数: 939
精华帖: 15
回复:S7-200CN 是否可以做DP主站


只看楼主 3楼 2018-02-10 09:17:59

你可以使用转换模块试试,Modbus转DP的模块找来试试。Modbus RTU是可以做主站的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:S7-200CN 是否可以做DP主站


只看楼主 4楼 2018-07-16 10:34:17

不可以做主站,200的EM277的模块只能作为从站


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15669
发帖数: 644
精华帖: 0
回复:S7-200CN 是否可以做DP主站


只看楼主 5楼 2018-07-20 20:42:51

记得书上看到的,不可以


岂能尽如人意 但求无愧我心