我们有一套旧系统,采用单站结构,现在现场需要增加到15台,不知PCS7 单站结构的操作员站是否有数量限制?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1467405&b_id=6&s_id=0&num=6
手册给出是8个,具体上限没测试过。
可以加客户端,采用S/C,我做过冗余服务器加客户端的,客户端用了三十多台,没问题。服务器是单站我没试过
谢谢!看来只能改为S/C结构了.
单站都要和 AS 进行通讯,太多了 AS受不了;
之前我做过一个小项目,带了六个单站。速度已经很慢了。增加这么多操作站,只能改成CS架构
1.CS结构是最优选择;
2.如果CPU还有很多的富裕空间,可以少增加几台单站,每个单站分配几套子站程序也可实现。
具体情况具体分析