HMI为什么我选择的是BOOL型不能选择位,而只能是整数?

作者 主题
侠客

经验值: 641
发帖数: 94
精华帖: 0
主题:【探讨】HMI为什么我选择的是BOOL型不能选择位,而只能是整数?


只看楼主 楼主 2018-03-18 20:54:01




为什么我用WINCCfiexible2008 上的MP 277 10寸 Tou做的菜单可见性都能选择位,而改为WINCC Fiexible SMART 700IE  V3同样的设置都不能选择位,默认只能是整数?我定义的菜单都是内部变量BOOL型的,一个可以改为位,一个却只能是整数?求大神帮忙  谢谢



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1469185&b_id=5&s_id=0&num=1

版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:HMI为什么我选择的是BOOL型不能选择位,而只能是整数?


只看楼主 1楼 2018-03-20 22:43:34

已经是位了,所以不能选了啊

在那个整数那,输入1到1,点选可见,就是代表那个变量等于1的时候显示