只看楼主 楼主 2018-03-24 13:04:16

通过profinet通讯控制变频器,若变频器是G120C这种一体式的,是否更换变频器就必须用软件重新定义变频器名称和IP地址?感觉若是没有重新定义根本就用不了呀。

一般在客户处若有一台变频器损坏了,变频器又是G120C这种一体式的,客户又不懂类似问题,更换起来是否就非常麻烦了?或者所有什么其他办法?


你若盛开,清风自来
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1470168&b_id=47&s_id=0&num=6

版主

经验值: 50623
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:关于G120C用profinet通讯变频器损坏后


只看楼主 1楼 2018-03-24 14:54:22

需要重新分配啊,

那就备份好参数,用参数下载器

参数下载器包含一个直接连至变频器扩展端口的MMC / SD 卡插槽。就是一个内存卡,以及连接内存卡和变频器的装置,



Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:关于G120C用profinet通讯变频器损坏后


只看楼主 2楼 2018-03-24 17:53:27

嗯,看来此时采用SD卡来进行更换硬件后的参数设置问题,就很方便了。SD卡在此是能发挥作用的。


问题的关键就是,事前要有一个SD卡的文件备份。到硬件维修或更换时就派上用场了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于G120C用profinet通讯变频器损坏后


只看楼主 3楼 2018-03-25 11:57:09

PN 的变频器?

这时就显示出 远程的 好处了。要是有一对 WANQ 在家就可以用STARTER 设置现场的PN 变频器。

现场用完了收起来。

不用用户操心。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17965
发帖数: 2974
精华帖: 7
回复:关于G120C用profinet通讯变频器损坏后


只看楼主 4楼 2018-06-15 16:52:09

 做好网络拓扑功能,换新的变频器可以自动分配设备名和IP地址。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于G120C用profinet通讯变频器损坏后


只看楼主 5楼 2018-06-16 10:03:11

其实,客户自己不会用调试软件,就是分配了设备名称和IP地址,参数还是不会设置。

每个变频器插一个SD卡是可以最“傻瓜”地操作了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127330
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于G120C用profinet通讯变频器损坏后


只看楼主 6楼 2018-12-17 19:34:36

G120都可以用在普通的SD卡上!4G的就可以。太大容量的可能辨识不了。它可以建立,保存USER设置的各种参数。

即便是CU240B-2最便宜的也可以用普通的USB来操作。最方便的是用博图TIA中的StartDrive。全中文界面。(STARTER 还真没找到怎么做。)

方法:

插上空白卡;连接USB电缆。

在线选择USB(S7USB)端口

在线后,选调试 - 保存/复位。在该界面下 【将数据从驱动保存到数据卡上】选择你需要的保存内容0 - 10 -20... 。参数组等。

点击保存、提示完成后,点击 安全移除卡。用户化参数USER目录就完成了。

现在笔记本大多自带SD读卡器的。

所以,很简单。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?