技术论坛

连载一 | SITOP UPS 充电管理模块之充电管理篇

作者 主题
游士

经验值: 295
发帖数: 71
精华帖: 0
主题:连载一 | SITOP UPS 充电管理模块之充电管理篇


只看楼主 楼主 2018-03-26 17:38:41

 

如果突然有一天,你的朋友说:

对不起,我要离开了

此时!别惊慌!!

可能只是他的手机没电了(笑哭)

此时,世界上最远的距离,不是生与死的距离,而是你坐在我的面前而手机没电了。。。

看到这里,是不是以为我今天要给您介绍充电器or充电宝咯?

在这里我要说:

恭喜你!!

 

答错啦!!

被套路了吧!嘻嘻嘻~

但是,出门在外手机没电也是超级扎心

内心OS:如果有一款不间断电源就好了。

然而!今天要介绍的真的是一款“不间断电源”!

惊不惊喜~

刺不刺激~

激不激动~

SITOP UPS 1600电源

 

UPS( Uninterruptible Power System )不间断电源,它的工作是让设备在外电网断电的情况下,由UPS充电管理模块和电池组成的电源系统,还可以继续为设备供电,让设备继续工作。在与任意兼容电池模块搭配时,SITOP UPS1600 不间断电源的基本功能均可供使用。

SITOP UPS1600拥有三个电流档

10A,20A,40A

我们拥有智能的充电管理模式,能够保证电池一直处在最优的充电状态,可以称之为三段式充电:

 

一、第一阶段-----恒流段,当电池电压较低时,为了避免充电电流过大损坏电池,应该限制充电电流不能过大,又为了缩短充电时间,应使用允许的最大电流充电,所以采用了恒流充电。

二、第二阶段-------恒压段,当恒流充电结束后,充电器保持恒定的电压对电池充电,在恒压充电过程中,电池电压会越来越高,电流会越来越小,当充电电流下降到0.5C时,恒压充电结束,然后转入下一阶段充电,恒压充电阶段就是对电池补充充电,结束时电池已基本充满。恒压阶段电压过高,会造成过度失水和过度充电,电压过低会导致欠充电和电池硫化。所以应严格控制其充电的电压和电流。

三、第三阶段------浮充段,浮充充电也叫涓流充电,浮充电阶段实际上也是恒压充电,只是充电较低、电流较小,属保养性充电,允许较长时间安全充电。

SITOP UPS1600与外部电池搭配时,不仅可以为电池提供以上最优的充电模式,延长电池使用寿命,而且在缓冲模式下具有很高的动态负载能力,每分钟内可支持 30 ms 的 3 倍额定电流,或 5 s 的 1.5 倍定电流,特别适用于包含 PLC 及工业 PC 的应用。

该设备除以上特色外,SITOP UPS1600 搭配它的好兄弟“SITOP UPS1100 电池模块"使用才是无懈可击!可以对UPS1100启用独特的温控充电模式,更大限度的延长电池使用寿命。并且还可额外提供下列功能:

● 自动识别电池模块的额定值

● 自动管理至多六个电池模块

● 温度控制充电

● 电池快速测试

● 通过 SITOP UPS Manager 和网络 服务器诊断

虽然今天介绍的不是能给手机不间断充电的产品,而是能在设备外电网断电的情况下,由UPS充电管理模块和电池组成的可以继续为设备供电,让设备继续工作的电源系统。

那小编也觉得非常棒呢!您觉得呢?

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1470469&b_id=53&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 21703
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:连载一 | SITOP UPS 充电管理模块之充电管理篇


只看楼主 1楼 2018-03-31 13:29:56

 可以持续供电多久?


不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 295
发帖数: 71
精华帖: 0
回复:连载一 | SITOP UPS 充电管理模块之充电管理篇


只看楼主 楼主 3楼 2018-04-04 17:23:25
以下是引用lranbing在2018-03-31 13:29:56的发言 >1楼

 可以持续供电多久?

这个是根据您的负载电流以及选配的电池来决定的,具体参见下图

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21703
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:连载一 | SITOP UPS 充电管理模块之充电管理篇


只看楼主 4楼 2018-04-05 19:43:36
以下是引用Intern在2018-04-04 17:23:25的发言 >3楼

这个是根据您的负载电流以及选配的电池来决定的,具体参见下图

 

以下是引用lranbing在2018-03-31 13:29:56的发言 >1楼: 可以持续供电多久...

引用1楼详细内容:

 可以持续供电多久?

最长是12小时,和负载有很大的关系。谢谢。


不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
连载一 | SITOP UPS 充电管理模块之充电管理篇
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。