只看楼主 楼主 2018-04-03 10:28:59

各位大侠starter软件在使用时有没有像drivemoniter软件那样可以只显示用户修改过的参数呢?这样方便调试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1471718&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:starter使用


只看楼主 1楼 2018-04-03 19:01:16

在Expert List 左上角,自己新建一个。

与DriverMonitor 一样。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7738
发帖数: 1270
精华帖: 19
回复:starter使用


只看楼主 2楼 2018-04-04 08:13:00

没有这个,可以通过参数对比,来找出与工厂值不一样的参数,对比结果可以导出。


工控人生!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136802
发帖数: 34964
精华帖: 435
回复:starter使用


只看楼主 3楼 2018-04-04 23:44:46

对,STARTER比drive monitors厉害多了。自己新建一个用户文件。有两种形式。cdl和xml两种文件,前者是用户的参数表,后者是用户的参数值列表。


最大的特点是,批量调试分分钟搞定。如果所建用户文件是公共的话。


用户文件,可以离线设置好,并保存成cdl文件和xml文件。当连接一个实际的系统时,在线以后先做好系统配置和快速调试。然后进入“过程布线”,只要打开已经编制并保存的cdl文件,然后再调入打开xml文件,界面上会提示你这些参数值要被修改。点击确认。瞬间所有需要设置的用户参数,全部改写完成。然后存盘,上载保存。结束调试。


我这几天,就是玩这些用户文件,感觉工作效率很高。因为在接系统电器柜时,我就提前编辑好这些用户文件,联机调试,刷刷刷,搞定了。我同事都看的眼馋了,也争着玩这个用户文件呢。


我是你的朋友