昨天同事说2250加热炉主控室的一个操作工电脑WinCC项目画面没有数据显示,但是其他画面有数据显示;

可能的原因有:

1、PLC程序是老程序,WinCC画面是新画面;WinCC没有数据显示的画面链接变量PLC程序没有;检查完没有问题;

2、以太网网线线路不通;打开运行对话框ping 100.100.100.51(有问题电脑的IP地址,没有问题,有数据接收);

3、通讯参数设置错误或者被修改;

1)选中TCP/IP右键选择“系统参数”-“单元”下的“逻辑设备名称”,检查为本机电脑实际网卡;

因为别的画面有数据显示,此项设置应该没问题;

2)检查连接IP地址及通讯参数设置,没有问题;


4、没有安装Simatic Net软件;

利用WinCC通道诊断查看,发现无数据显示的连接有红叉,错误代码为4104;

 

查看错误代码4104没有找出原因,上网查百度说是缺少Simatic net软件,安装完显示正常;

 网上资料截图如下;




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1471994&b_id=5&s_id=0&num=13

至圣

经验值: 18410
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-04-09 10:11:15


学习了,楼主总结的很好!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3723
发帖数: 486
精华帖: 1
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-04-11 11:34:24

感谢分享。


永无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9637
发帖数: 1041
精华帖: 25
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2018-04-21 06:08:29
碰到两回这样故障了,安装完Net软件就好,也没有设置什么。奇了怪了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5470
发帖数: 634
精华帖: 0
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 4楼 2018-04-21 15:19:14

看来楼主也经常去找度娘啊!


干就完了!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3757
发帖数: 416
精华帖: 0
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 5楼 2018-04-21 16:11:19

非常感谢楼主的分享!


继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 6楼 2018-06-18 08:48:44


,处理过程值得学习


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 7楼 2018-06-26 13:09:02


目前没有遇到过


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18914
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 8楼 2018-07-24 09:54:44

那到底是什么原因呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10198
发帖数: 2115
精华帖: 3
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
推荐帖


只看楼主 9楼 2018-10-16 09:53:23
以下是引用zgh2292006在2018-04-04 19:45:34的发言 >楼主

首先祝贺楼主成功处理了这起故障,有两个问题不明白,想请教一下:

  1. 既然是缺少Simatic net软件,那以前这台机器是如何正常工作的?难道就没正常过?

  2. 为什么缺少Simatic net软件,有的信号好使而有的信号不好使?


Kapok
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3018
发帖数: 348
精华帖: 2
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


只看楼主 10楼 2018-10-16 11:00:18

楼主您装smimatic net软件需要配置什么么?

看描述类似于不是透明传输,通过simatic net通讯库进行通讯的方式。


做喜欢做的事
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3129
发帖数: 579
精华帖: 2
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


只看楼主 11楼 2018-10-16 14:56:51

我的理解是,新的wincc,单独安装无法连接plc,需要安装其他附件

需要安装step7 或者simatic net,具体的软件是不是NCM就不清楚了,反正这2个软件中的一个安装了就可以


小豆苗茁壮成长!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7494
发帖数: 630
精华帖: 1
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


只看楼主 12楼 2019-02-24 09:34:49

楼主处理故障过程详细,值得学习。有点疑问就是simatic net软件为何会缺失?是因为操作站系统安装杀毒软件了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2639
发帖数: 781
精华帖: 10
回复:2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海


只看楼主 13楼 2019-03-01 11:27:50

wincc如果要走以太网通讯,要么装simaticnet,要么装step7


有生之年,狭路相逢,终不能幸免
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
2250加热炉一个WinCC通讯故障处理过程-赵根海
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。