用一个fat32格式的SD卡,是手机上用的那种,在PC下好程序,插到LOGO 0BA8上,检测SD卡正常。当要把卡上的程序考到设备上时提示卡中无程序。再把设备上的程序备份到卡上却可以,但是设备上就没程序了,只能使用卡上的程序,只能读取卡上的,再从考到设备上又不行了,把卡拔了就提示空白程序,什么原因?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1472172&b_id=28&s_id=0&num=9
将卡格式化一下,或者转换一下格式呢?还真没用过卡拷程序。
都试过了,不行的,本来想着用卡方便却用不上,真的有点闹心。
“在PC下好程序,插到LOGO 0BA8上”:
怎么下载的?可不能是直接把程序复制黏贴到SD卡里!
正常下载到SD卡中,我看了下SD卡里的内容。如下图:
“再把设备上的程序备份到卡上却可以,但是设备上就没程序了,只能使用卡上的程序,只能读取卡上的,再从考到设备上又不行了,把卡拔了就提示空白程序”
有没有试过换一个LOGO 8?之前遇到过一个LOGO,卡拔掉之后LOGO就显示没有程序,不能在没有插卡的情况下运行。
引用楼主详细内容:
不能拔卡运行,是因为你启用了“copy protection”这个在手册里有讲
引用4楼详细内容:
今天拿个LOGO试了下,设置好之后把程序复制到卡上,然后就只能插卡运行了
非常感谢,本来还以为是LOGO的个例问题呢,现在终于知道了
引用5楼详细内容:
直到现在我还没搞懂是怎么回事
是设置问题。
copy protection是复制保护的意思,是设置问题。