a b 两种工况下 控制两个接触器km1 和km2 ,在a时 km1,km2 循环交替5min接通 。 b工况时 一起输出! 交替接通咋写?用啥timer? 能给写个例程吗?跪谢了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1475455&b_id=4&s_id=0&num=10

侠士

经验值: 1848
发帖数: 220
精华帖: 2
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-04-19 08:03:10

可以搜一下做脉冲信号的程序,两个定时器的那种,修改占空比时间的长度,就可以实现了。


爱神vs
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3886
发帖数: 556
精华帖: 1
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 2楼 2018-04-19 08:12:11

三个定时器,两个做交替运行,一个做5分钟的限制。


精益求精
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2918
发帖数: 366
精华帖: 0
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 3楼 2018-04-19 08:15:33

 使用定时器就可以实现您说的功能


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 4楼 2018-04-19 08:20:00

ob35中编程ob35周期1s

L RUNTIME

L 1

+I

T RUNTIME//计时

L RUNTIME_SP//计时设定值,5分钟就是300s,ob35执行300个周期,设定值就是300

>=I

JCN M1

AN M0.0

=M0.0

M1:NOP 0

A M10.1//工况b

JCN M2

=Q0.0

=Q0.1

JU END

M2:A M10.0//工况a

A M0.0

=Q0.0//KM1

NOT

=Q0.1//KM2

END:NOP 0


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3425
发帖数: 473
精华帖: 1
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 5楼 2018-04-19 08:23:38
以下是引用zhangli0在2018-04-19 08:20:00的发言 >4楼

请教这是SCL语言么,用这个编写有何独特之处呢,梯形图不能实现吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2035
发帖数: 275
精华帖: 0
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 6楼 2018-04-19 12:06:42
以下是引用_领域在2018-04-19 08:23:38的发言 >5楼

请教这是SCL语言么,用这个编写有何独特之处呢,梯形图不能实现吗

以下是引用zhangli0在2018-04-19 08:20:00的发言 >4楼:ob35中编程ob35周期1...

引用4楼详细内容:

STL..........


天道酬勤,天行健,君子当自强不息。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 7楼 2018-04-20 22:17:06
以下是引用_领域在2018-04-19 08:23:38的发言 >

请教这是SCL语言么,用这个编写有何独特之处呢,梯形图不能实现吗

你认为在这里手敲,能敲出来梯形图吗?


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3425
发帖数: 473
精华帖: 1
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 8楼 2018-04-21 08:24:36
以下是引用zhangli0在2018-04-20 22:17:06的发言 >7楼

你认为在这里手敲,能敲出来梯形图吗?

以下是引用_领域在2018-04-19 08:23:38的发言 >:请教这是SCL语言...

引用详细内容:

请教这是SCL语言么,用这个编写有何独特之处呢,梯形图不能实现吗

你不会连截图都不会吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 9楼 2018-04-22 08:27:50
以下是引用_领域在2018-04-21 08:24:36的发言 >

你不会连截图都不会吧

你傻呀!我的代码是直接在这里敲的。不是在step7中写的。看不懂能不能先复制到项目里看结果呀?


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6860
发帖数: 1351
精华帖: 5
回复:小弟请教各位 一段简单编程… 交替接通的问题


只看楼主 10楼 2018-04-23 16:49:34

 你们都傻,楼主这个题目明显是哪个昏头的老师布置的作业


 
以下网友喜欢您的帖子:

  