可以搜一下做脉冲信号的程序,两个定时器的那种,修改占空比时间的长度,就可以实现了。
三个定时器,两个做交替运行,一个做5分钟的限制。
使用定时器就可以实现您说的功能
ob35中编程ob35周期1s
L RUNTIME
L 1
+I
T RUNTIME//计时
L RUNTIME_SP//计时设定值,5分钟就是300s,ob35执行300个周期,设定值就是300
>=I
JCN M1
AN M0.0
=M0.0
M1:NOP 0
A M10.1//工况b
JCN M2
=Q0.0
=Q0.1
JU END
M2:A M10.0//工况a
A M0.0
=Q0.0//KM1
NOT
=Q0.1//KM2
END:NOP 0
请教这是SCL语言么,用这个编写有何独特之处呢,梯形图不能实现吗
引用4楼详细内容:
STL..........
你认为在这里手敲,能敲出来梯形图吗?
引用详细内容:
你不会连截图都不会吧
你傻呀!我的代码是直接在这里敲的。不是在step7中写的。看不懂能不能先复制到项目里看结果呀?
你们都傻,楼主这个题目明显是哪个昏头的老师布置的作业