附图为安装实物图
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1481053&b_id=10&s_id=0&num=8
按这个西门子的指导看看吧,
如何处理MM4系列变频器的F0001故障
https://support.industry.siemens.com/cs/#document/109482408/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%A4%84%E7%90%86mm4%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8%E7%9A%84f0001%E6%95%85%E9%9A%9C?dti=0&lc=zh-CN
此图为安装环境
已出现三台变频器报警F0001故障,原因无法确定,求大神解释
希望楼主,把上面3楼的链接打开并下载,pdf文件一共有9页,把F0001说得很透了。自己对号入座即可。
北侠已经给了这个非常有针对性的文档,可以根据实际情况,对症下药。技术的都是从故障解决过程中提升的。
一,电机电缆好像用的单芯线而不是电缆线,这样不行会对DP通讯产生干扰。
二,接地线细了,那台打的电机估计得37KW以上吧,最好10-16平的接地线。
三,柜子安装空间太小,三台小的上下排列空间太小
四、如果加上进出线电抗器最好
柜子上面还挺整洁的,怎么到了下面就乱七八糟的了,
还用MM4 系列,价格不是很高了吗?、