有一个第三方Profinet设备要作为Profinet IO设备接入到西门子PLC 317-2DP系统。
计划选用6GK7343-1EX11-0XE0作为Profinet通信模块。
请问6GK7343-1EX11-0XE0可以组态带第三方Profinet IO设备吗?组态带第三方Profinet IO设备吗?ET200S PN这类西门子的Profinet IO设备呢?
研究了半天对343-1不同型号的模块总是理解不透,就像在PLC 317-2DP系统带一个第三方Profinet IO设备选哪个性价比最佳?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1482518&b_id=4&s_id=0&num=6
你对着下这个表,选下你需要的一一款!
可以组态的!
需要在硬件组态第三方支持西门子plc的profient协议的gsd文件 就可以了!
硬件网线连接,设置IP 和分配名称!
西门子控制第三方的变频器走的PN网络很多的
麻烦再请教一下,S7-300系列工业以太网CP模块功能表里标注的 6GK7343-1EX11-0XE0没有Profinet IO controller功能啊!
带Pofinet IO设备不需要CP343-1具有Profinet IO controller功能吗?
如下照片:
343-1 PN 6GK7 342-1HX00-0XE0这个型号支持PN,不是1EX11
当然支持I/O controller 功能才能带I/O设备!
你需要更换的你cp343 6GK7343-1EX11-0XE0 你这款都停产了!
谢谢左传,您的资料简单明了!我最终选择了官方明确支持Profinet IO控制器的6GK7343-1EX21-0XE0。
但是论坛里很乱,看的越多越迷糊!
很多人甚至说343-1 lean也可以组态支持Profinet IO设备的,难道Profinet IO控制器不是必要的功能吗?