技术论坛

smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电

作者 主题
游侠

经验值: 318
发帖数: 68
精华帖: 0
主题:【求助】smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-05-26 16:05:13

 smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电?按以下编程后用万用表量信号板0和0M端子没有输出。

 

 

并且信号板上所有灯均没有点亮,凑耳根去听信号板有微微电流滋滋声响。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1483999&b_id=64&s_id=0&num=11

至圣

经验值: 17186
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-05-28 08:22:48

 不需要.  通过自带的插座PLC会向它提供所需要的电源.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-05-28 09:10:22

那你检查下,是否设置成电压输出


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 318
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2018-05-29 17:19:13
以下是引用jerry在2018-05-28 09:10:22的发言 >2楼

那你检查下,是否设置成电压输出

电压或者电流都没有输出


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电
推荐帖


只看楼主 4楼 2018-05-31 08:38:11
以下是引用liangherry在2018-05-29 17:19:13的发言 >

电压或者电流都没有输出

那换个信号版试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 318
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电


只看楼主 楼主 5楼 2018-06-02 09:28:10
以下是引用jerry在2018-05-31 08:38:11的发言 >4楼

那换个信号版试试

以下是引用liangherry在2018-05-29 17:19:13的发言 >:电压或者电流都没有...

引用详细内容:

电压或者电流都没有输出

就只有一块,而且是新买的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电
推荐帖


只看楼主 6楼 2018-06-04 13:56:03
以下是引用liangherry在2018-06-02 09:28:10的发言 >

就只有一块,而且是新买的

那把程序清空后,直接在状态表里输出试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8623
发帖数: 688
精华帖: 0
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电


只看楼主 7楼 2018-11-01 11:30:14

组态的地址对不对,有可能模拟量输出地址不对


每天更新
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72009
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电


只看楼主 8楼 2018-11-01 12:01:11

不需要外置电源,图示:

打开系统块,点击SB模块位置,看该模拟量通道你组态了什么,是电压还是电流?

断电重新安装该信号板。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6579
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电


只看楼主 9楼 2018-11-02 11:22:19

那你监控一下,电脑里AQW12的值是多少,如果有数值没有实际输出,那可能硬件故障了。

AQ01不需要电源外接电源,想接也没地方啊,一共就那几个端子。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1692
发帖数: 236
精华帖: 2
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电


只看楼主 10楼 2018-11-15 09:22:30

不需要,三个点咋接,没有L+


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 26
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电


只看楼主 11楼 2018-12-02 20:33:04

不需要,今天刚用了,正确组态以后一切正常。唯一的插曲是安全栅的通道接错了




 