签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
smart200信号板SB AQ01是否需要24V供电?按以下编程后用万用表量信号板0和0M端子没有输出。
并且信号板上所有灯均没有点亮,凑耳根去听信号板有微微电流滋滋声响。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1483999&b_id=64&s_id=0&num=11
不需要. 通过自带的插座PLC会向它提供所需要的电源.
那你检查下,是否设置成电压输出
电压或者电流都没有输出
那换个信号版试试
引用详细内容:
就只有一块,而且是新买的
那把程序清空后,直接在状态表里输出试试
组态的地址对不对,有可能模拟量输出地址不对
不需要外置电源,图示:
打开系统块,点击SB模块位置,看该模拟量通道你组态了什么,是电压还是电流?
断电重新安装该信号板。
那你监控一下,电脑里AQW12的值是多少,如果有数值没有实际输出,那可能硬件故障了。
AQ01不需要电源外接电源,想接也没地方啊,一共就那几个端子。
不需要,三个点咋接,没有L+
不需要,今天刚用了,正确组态以后一切正常。唯一的插曲是安全栅的通道接错了