我在winpcin软件中启动伺服电机,启动按钮(F9)按下一会儿802C上位机就报警了,是不是设置问题?不知道正确的应该怎样设置?如下图的PC控制方式选择"方法"控制.
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1484822&b_id=21&s_id=0&num=3
请检查和在线监控winpcin软件发给NC的接口信号:
是不是按钮一直置位为1了?
试一下将802C的MD30200修改为0试一下,电源模块的T48、T63和T64和T9接通;SIMOCOMU启动联机后,选择PC机控制。
你用simocom u控制611U在802c上报警是正常的,因为你是用pc控制伺服嘛,具体操作你需要短接电源模块的使能信号,因为刚开始的时候电源模块使能由系统的plc控制是接通的,但是用pc控制后系统产生报警,通常会把使能断开,所以用PC控制需要事先短接电源模块使能9-48/63/64,然后针对802c模拟量控制的闭环单元,还需要短接611上的65跟9,之前的65跟9是系统控制的,pc控制需要短接否则电机不会转