背景:CPU315PN---IM153-4NP---S120 CU320-2PN---X208构成PROFINET环网。
S120的I/O设置了CU、BLM和6个SMM,修改CU的P2040、BLM和6个SM的P2044,都改为10秒。
拔掉一根网线,各设备红灯报故障,在较短时间内,IM153能恢复正常,在大概6秒左右,S120也恢复正常,但10秒一到,S120又报F01910,需要手工确认故障才能恢复正常。
貌似跳过了这段网络重建时间,但还是报故障。。。
最新:刚看到PORTO分享的帖子 如何通过STEP7软件配置S120的环网通信.pdf,完美解决。
如何通过STEP7软件配置S120的环网通信.pdf
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1487002&b_id=47&s_id=0&num=1