公司有一台测试用S120,控制单元是CU310-2PN,测试电机时想监控下扭矩的变化情况,想通过网线连接笔记本来监控下。请教了几个问题:

1)我的SCOUT版本里没有CU310-2PN,只有CU310-PN,这样会不会影响后面的连接?

2)需要做哪些设置才能连上笔记本?

请大师些不吝赐教!


做了15年的电气维护,涉及的东西泛而不专,可惜;没有出路,但是只有前行,可悲!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1490013&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 127368
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:CU310-2PN可以用网线和笔记本连接吗


只看楼主 3楼 2018-12-11 17:06:30

通常我都是用WiFi连接CU310/320-2PN。

用个无线路由器或者带路由/AP的充电宝(出差住宿常用的),网线插在CU的X127网口即可。

(将路由器网关设成 169.254.0.1;子网掩码 255.255.0.0)

打开电脑即可搜索到 S120 CU。


去下载CU320-2PN的支持包。

或者下载STARTER 4.5.1或以上版本(免费的)



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:CU310-2PN可以用网线和笔记本连接吗


只看楼主 1楼 2018-12-11 11:07:09

装STARTER软件了吗?装一个,就可以直接连接并监控了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24907
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:CU310-2PN可以用网线和笔记本连接吗


只看楼主 2楼 2018-12-11 11:24:55

安装STARTER,在“全球技术资源”搜索即可。需要电脑设置IP地址,与变频器在一个网段内。