主题:【求助】S120电抗器的选型


只看楼主 楼主 2018-06-24 20:21:16

    75kW的S120驱动55kW的电机,那么输出电抗器一般是按照变频器容量选取还是按照电机的容量选取好一点?


加油!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1490488&b_id=47&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:S120电抗器的选型


只看楼主 1楼 2018-06-24 22:50:52

都是按电机容量选取的,负载的参数和工作条件是系统设计的前提。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:S120电抗器的选型


只看楼主 2楼 2018-06-25 07:46:28

电机功率和负载类型,轻载,如风机、水泵,一般按照实际功率选型。如果是重载,如回转窑、破碎机等根据电机级数,至少要大一到两个功率档。跟变频器的选择差不多,一定要留有余量。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:S120电抗器的选型


只看楼主 3楼 2018-06-25 16:08:26

按实际使用的电流来选,包括电机过载因素,都要考虑。如果没有过载,就是电机的额定电流了。