博途,如果快速把所有db块内的数据保存到离线程序里面,或者把在线数据设定为初始值

作者 主题
至圣

经验值: 15853
发帖数: 1645
精华帖: 39
主题:【探讨】博途,如果快速把所有db块内的数据保存到离线程序里面,或者把在线数据设定为初始值


只看楼主 楼主 2018-06-26 09:34:05

参数化编程,要求把很多参数做成可配置的,数据存储在断电保持的db块内,后期修改可能在人机界面完成。

如果遇到plc损坏或者mmc卡损坏,新设备下载离线程序,数据可能不是最新的,

博途软件是否有相对快捷的办法把plc内数据保存到离线程序里面呢,下载时可以尽量保证数据是新的。

我知道的办法是打开db块,监控,显示快照,然后把快照数据赋给db块的初始值,相对一个db块这也算比较快捷,是否还有更好的办法,可以一次多个数据块操作呢。


天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1490753&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:博途,如果快速把所有db块内的数据保存到离线程序里面,或者把在线数据设定为初始值


只看楼主 1楼 2018-06-26 15:27:37

 我觉得楼主的方法是最好的方法。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15853
发帖数: 1645
精华帖: 39
回复:博途,如果快速把所有db块内的数据保存到离线程序里面,或者把在线数据设定为初始值


只看楼主 楼主 2楼 2018-06-26 16:07:54
以下是引用kinkin在2018-06-26 15:27:37的发言 >

 我觉得楼主的方法是最好的方法。

新发现的办法差不多,可以在左侧一次选多个db块,然后右键,加载快照,加载完毕后,再右键,将快照值赋值给初始值,这样相对快捷一些,不用将每个db块打开了。