一德国外圆磨床 系统840D 报警NCK 风扇故障 与 700225 NCU温度过高 更换风扇 更换电池盒 更换NCU BOX 依旧报警 通电情况下 拔出风扇盒发现 轴流风机 根本就没转 替换的风扇与NCU BOX 放在其他机台测试 都正常 会是哪里问题 并且 该报警700225对应DB2.DBX199.1在ST7中参考不到 会是哪里问题?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1492895&b_id=21&s_id=0&num=7
检查下插头和连接线。
700225对应DB2.DBX199.1你交叉引用过滤选择DB?
700225对应的是DB2.DBX209.1呀!风扇不转应该是三相电源没有呀!或者温控传感器出问题了。
700225是PLC报警,应该是机床厂家安装的温度传感器出的报警,不然同时会有系统报警一起出来的
在PLC中可以看到自定义报警的设置触发的条件,
在板内的线是什么情况使之断线了?