工厂用的安全继电器大多数都是PNOZx3型号,有时候掉电重启总会坏几个安全继电器,并且都是2通道不通,求助大神是什么原因或者有什么规避的方法?!
就是这个安全继电器
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1495407&b_id=24&s_id=0&num=6
PNOZ的安全继电器,有分双通道和单通道接线方式,那么你就需要根据你的接线方式选择对应的模式才行
增加安全栅消除浪涌的危害
检查系统接地
对关键设备严格按照安装规范进行接地保护
可以参考一下下面的接地标准
Pilz的安全继电器使用寿命都是有要求的:机械寿命要达到 10的7次方以上,一般安全继电器不大会坏。
你遇到的这种情况检查一下外围的线路吧
2楼有道理 应该是电源质量 你是交流的吗? 如果条件允许的话 改成24V的
现在怀疑是电网送电瞬间 电网质量 改为24V 相当于在电网中加了一套隔离滤波装置
老外的系统交流电源进来都会有一个滤波器的,主要的功能就是防止电压突变