请问SIMATIC IOT2000 IO最多可以同时采集几个PLC的数据?是否支持协议及数据转换?采集之后发送到服务器的数据是否还要另外做2次开发做协议或数据转换,江湖救急,请各位大神优先回答。。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1495412&b_id=114&s_id=0&num=2
没有规定可以采集多少个PLC数据。
与 PLC S7 通讯默认是500毫秒/次。与多个PLC的连接,只受到内存大小的限制。影响处理速度变得更长。
它的工作方式与PLC完全不一样。仅受限于100M的TCP/IP 网络速率。
其实没啥协议转换的。
比如:通过串口的某种协议获得的数据,再通过S7协议发送给PLC,或者通过邮件协议发送邮件。这就算协议转换了。没有啥你需要做的工作。
你需要的只是下载那种端口协议的模块,学会使用它,能接收发/送数据就成了。
万分感谢,但是不同品牌及型号的PLC,对应不同协议,如“RS-232、RS-485、RS-422、TTL、TCP/IP、MODBUS、AC-IO、DC-IO、PWM、4-20MA、PROFIBUS”,不转换,服务端处理不了啊,服务端不是OPCSRV,是自己的SCADA系统服务器。