技术论坛

变频器的通讯控制方式

作者 主题
游民

经验值: 62
发帖数: 13
精华帖: 0
主题:【求助】变频器的通讯控制方式


只看楼主 楼主 2018-07-16 10:37:20

大佬们,请问使用通讯方式对变频器进行控制,可以修改哪些参数呢?

可以修改电机的功率,额定电压之类的吗?可以的话该怎么实现呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1495436&b_id=10&s_id=0&num=16

侠圣

经验值: 2035
发帖数: 275
精华帖: 0
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 1楼 2018-07-16 11:02:39

可以,但是这个涉及到很多方面,还是建议你先查看一些资料吧


天道酬勤,天行健,君子当自强不息。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12786
发帖数: 3407
精华帖: 3
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 2楼 2018-07-16 11:16:16

设置基本的参数与采用的控制方式大多都无关,先看点基本的资料


学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15853
发帖数: 1645
精华帖: 39
回复:变频器的通讯控制方式
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-07-16 11:18:28

如果是想连额定功率和额定电压都要修改了,你这不叫控制,叫调试了。


一般一台变频器驱动什么型号的电机,一般在调试时已经确认了,如果变频器带几个不同型号的电机,可以使用参数切换的方式,即针对不同的电机,设置多组参数存储到变频器里面,通过切换命令,当需要驱动哪台电机时切换到哪台电机的参数。


通讯控制变频器,常规的使用应该是通过通讯控制变频器启停,速度设定故障复位等,一些涉及到变频器控制的指令,参数修改,只是极少的应用,具体能修改哪些,还得看变频器参数和通讯方式。


天道酬勤
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1878
发帖数: 279
精华帖: 1
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 4楼 2018-07-16 13:58:54

通信功能可以修改变频器的所有控制参数

以485通信为例

每个变频器厂家为方便用户通信会对常用的控制功能编写控制字

用户通过读写这个控制字就可以实现变频器的一般控制功能

西门子变频器它的USS链路通信也走的是485物理协议它为了方便用户便捷的控制变频器在PLC软件里面集成了USS链路控制功能库用户只需要调用功能库就可以实现变频器的控制功能

一般我们修改变频器参数的时候是通过POU面板进行设置与查看参数的其实这个面板与变频器就走的是

通信控制只不过它的控制代码与地址各厂家都是不对外开放的

现在主流的国产变频器你在看它的通信控制功能码的时候注意留意一下第一行文字

这第一行就告诉你变频器的各功能码与对应485地址的转换关系

要设置这些参数你只需要将功能码转换为对应的485地址

然后根据此地址要求的数据格式与读写方式写人正确的数据格式就可以改变变频器的参数

本人做过台达变频器的485通信变频器的所有功能码参数都是可以通过485通信功能实现的

另外告诉你一下只要是智能设备有这个485功能的无论用户是否使用这个通信口它都会不停的去发送与接收数据的

有人会问为什么通信控制很多人不去用这个功能

其实很简单

第一技术不行

第二害怕干扰导致现场通信失败总感觉端子控制可靠性高

第三认为可靠性差这个与个人的设计思路有关很多设备为保证设备稳定性在采用通信控制的同时又会采用端子备用的方法增强设备可靠性

如果一个项目有很多变频器的话通信控制才是最正确的控制模式

如西门子新一代变频器基本都支持DP通信功能

更高级的驱动器支持以太网通信功能

所以通信将会成为未来自动化网络的一个重点研究方向


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2484
发帖数: 368
精华帖: 1
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 5楼 2018-07-16 14:21:23

你说的是调试还是控制,调试的话可以改,控制为什么要修改这些呢,这些事调试的时候就需要设置好的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 6楼 2018-07-16 14:24:59

  一般对变频启停  速度 等等 修改  一般电压电流频率 等等电机常量 只读  因为电机铭牌是常量  如果修改了  那么参数不准  可能会出现问题 


新手到来 多多指教
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 7楼 2018-07-16 14:50:44

电机参数是不可以修改的,因为涉及到参数的准确性,以及电机模型,修改完电机参数都是需要计算的,



Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 8楼 2018-07-16 14:52:52
以下是引用果果472663327在2018-07-16 13:58:54的发言 >4楼

只看楼主 9楼 2018-07-17 16:04:04

不晓得楼主的目的是什么?大胆猜测:一拖多(切换工作),马达型号不一样


我是路过西门子打酱油的, 你们继续
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 10楼 2018-07-20 20:50:11
以下是引用千里不留名在2018-07-17 16:04:04的发言 >9楼

不晓得楼主的目的是什么?大胆猜测:一拖多(切换工作),马达型号不一样

可以使用参数组来拖动不同的功率电机,,

但切换还是必须停止的。

 


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
lzm
奇侠

经验值: 8712
发帖数: 1297
精华帖: 8
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 11楼 2018-12-30 08:16:12

理论上经由通讯可以修改全部参数,但对于变频器有其特殊的应用要求,对于不同品牌也有不同的具体限制。还是有针对性的找到对应产品研读其规则。


Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 12楼 2018-12-30 16:00:43

不可能是全部参数都修改的,就拿一个参数来说,变频器站号(通讯地址)。是不能用通讯方式修改的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21152
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 13楼 2018-12-30 16:14:28
以下是引用黑洞蒸发在2018-07-16 10:37:20的发言 >楼主

大佬们,请问使用通讯方式对变频器进行控制,可以修改哪些参数呢?

可以修改电机的功率,额定电压之类的吗?可以的话该怎么实现呢?

你的变频器时哪家的?如果是西门子的,查看说明书或者手册的参数表,每个参数注明了修改的条件


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7771
发帖数: 1150
精华帖: 1
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 14楼 2018-12-30 16:34:54

 200smart PLC  可以应用USS、S7、Modbus等通讯协议读写变频器的参数,并监控其运行状态;

 300\400PLC可以使用Profibus DP 通讯协议读写变频器的参数,并监控其运行状态;


,,
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 15楼 2019-01-04 14:30:04

变频器的的参数分了很多的种类,每一个参数其中,都有一个修改权限的说明。是在线允许?离线允许?调试允许?等等。而且每一个参数都有一个授权级别,是几级授权?等等。所以若想修改该参数,必须符合它的授权级别和允许状态。否则改不了。即使通讯也改不了。还有所有的监控参数,只能读不许改。这是必须的。


采用通讯控制,变频器的参数都是可以读的,但如果想改,必须要符合能改的条件。仅此而已。


比如,电机的额定功率、额定电压参数,在西门子的变频器里,这个是建等效模型的重要参数。更改条件:开机调试。也就是只能在开机调试的状态才能修改,一旦完成了开机调试,这个参数就不允许被修改了。


你如果是想对两套不同功率电压的电机,不在同一时刻,用同一个变频器驱动,这叫“一拖二”。可以采用两套电机参数组,在离线状态转换变频器的不同电机参数组,实现两台电机的控制。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1878
发帖数: 125
精华帖: 5
回复:变频器的通讯控制方式


只看楼主 16楼 2019-01-31 14:16:34

 先研究学习PZD和PKW,弄明白它们的区别你的问题也就迎刃而解了


 