是这样理解这个问题的。
无论是步进或者伺服驱动器,它们的控制使能端子如果是24V连接的可以直接连接,如果是5V的需要串一个2K电阻进行限流(降压)处理。
为什么是2K左右的电阻器?这个是因为一般常见的步进或者伺服驱动器的控制使能端子均采用的光电耦合器实现与外部的控制连接,相当于把这个回路的负载看做是一个LED,而一般LED单个的工作电压在2.5~3.2V之间,电流5mA之间,要使LED工作在正常的电压电流区间需要进行限流电阻的处理。具体计算公式忘了,
你如果需要了解可以上网查查类似的计算。
我之前做功放音响时,经常性的需要使用到在24V电压之间添加负载指示灯之类的,一般串联这个电阻的阻值范围在1.8~2.4K左右的1/2W电阻器。
楼上已经回复的够明确了,其实就是PLC输出时24V,而步进驱动器接受信号只能接收5V,所以要串一个2K欧姆电阻进行降压处理。否则容易烧触点。我当时买了PLC之后,又从网上买的2K欧姆电阻之后串上用的。
你要是用Arduino给驱动器发脉冲,就不用穿电阻降压了,因为Arduino输出本来就是5V信号。
不一定 看看伺服需要多大的脉冲电压 如果是5V 需要串2K的电阻
那么问题来了:手册说晶体管负载至少要10%,即50毫安。那么这个电阻又要怎样算?
晶体管?是说光电隔离后驱动的晶体管?
这个和限流电阻没啥关系吧
引用5楼详细内容:
我是说plc的输出晶体管。
一般光耦的传输比例接近1:1,最大负载能力为50ma,一般10ma左右即可可靠输入,所以24V输入时需要串2K电阻即可,电阻的发热功率大概为0.01*0.01*2000=0.2w,所以电阻的规格为2K 1/2W 5%。
光耦驱动电流是2~20mA左右的电流,伺服脉冲信号的电源是5V,5/(150欧+R光)=20mA,如果用的是24V电源,那电流会是105mA左右,此时我们串一个电阻为2K,电流会是:10mA左右。
受教了,2K电阻是这么来的
台达B2开集极支持PNP NPN,不需要串电阻
纠正一下,光耦本身没什么驱动最小电流限制,最高是有限制的一般50ma,有效输入电流需要的大小完全是输出极上拉或下拉电阻决定的,如果MCU系统的电压是3.3V,光耦输出极上拉为5.1K,那么0.6ma即可有效输入。