技术论坛

关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?

作者 主题
游士

经验值: 168
发帖数: 19
精华帖: 0
主题:【探讨】关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-07-23 15:25:34

本人技术菜鸟一只,目前在学习S7-1200跟我学/跟我做——通信与工艺部分中的S7-1200之间的以太网通讯,博途V14.SP1上的拓扑视图是不是必须组态的?教学视频中全部选用的西门子的交换机、网关、路由等设备,如果我选择其它厂家的交换机、网关、路由的话,这拓扑不是没法弄?求前辈指点迷津!


博观而约取,厚积而薄发;
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1496847&b_id=50&s_id=0&num=18

奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-07-23 17:10:24

不 一样  原理一样就行 只要不是太另类  西门子的兼容性还是比较强的   自己测试 没有问题  在实际应用时 需要注意稳定性


新手到来 多多指教
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13749
发帖数: 2032
精华帖: 16
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-07-23 17:27:20

拓扑视图不是必要的,你要试直接用家用路由器就可以。


工控毁我青春!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12237
发帖数: 2431
精华帖: 86
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-07-23 17:31:17
profinet irt 同步模式才需要组态拓扑视图。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 楼主 4楼 2018-07-24 09:38:33

谢谢各位的回答,又看了些别人的帖子,基本算是明白了。


博观而约取,厚积而薄发;
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 楼主 5楼 2018-09-05 21:09:33

今天这个项目现场试验,失败了。

在公司的时候拿两个S7-1200直接用网线连接,按照教学视频上的设定进行,通讯一切正常。

现场由于距离太远,用两台HILLSTONE的设备搭建了VPN通道,PLC两端可以Ping的通,两台PLC的IP分别是192.168.17.100和192.168.18.100,因此在IP设定中选择了路由,分别是192.168.17.1和192.168.18.1。但是通讯不成,发送端指令TSEND_C报故障80A4,好像是说伙伴的错误,因此无法通讯。小弟对网络认识浅薄,求前辈详细指点下,或者能发个例程更好。

伙伴参数设定.png

IP设定.png



博观而约取,厚积而薄发;
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 6楼 2018-09-05 21:13:28

使用的是什么协议?

有多远?不在一个内网?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 7楼 2018-09-05 21:16:49
以下是引用博观而约取在2018-09-05 21:09:33的发言 >5楼

有一种网络是桥接  能否使用桥接


新手到来 多多指教
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 8楼 2018-09-05 21:29:37
以下是引用海上漂1在2018-09-05 21:16:49的发言 >7楼

有一种网络是桥接  能否使用桥接

以下是引用博观而约取在2018-09-05 21:09:33的发言 >5楼:今天这个项目现场试...

引用5楼详细内容:

两台1200使用S7通讯,然后使用无线以太网进行桥接,300米稳稳妥妥的。没有任何问题。通讯速率在100ms


无线桥接模块的厂家说1000米都没有问题,我没有尝试过这么远,不过300是没有问题的


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 楼主 9楼 2018-09-05 21:43:32
以下是引用威师爷在2018-09-05 21:13:28的发言 >6楼

使用的是什么协议?

有多远?不在一个内网?

使用的TCP协议,距离有点远,30千米,两个网关设备必须在不同网段。


博观而约取,厚积而薄发;
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 10楼 2018-09-11 16:56:31
以下是引用博观而约取在2018-09-05 21:43:32的发言 >9楼

使用的TCP协议,距离有点远,30千米,两个网关设备必须在不同网段。

以下是引用威师爷在2018-09-05 21:13:28的发言 >6楼:使用的是什么协议?...

引用6楼详细内容:

使用的是什么协议?

有多远?不在一个内网?

解决问题后 请分享解决办法  谢谢 


新手到来 多多指教
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1532
发帖数: 110
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 11楼 2018-10-25 08:44:26

拓扑视图不一定要用到


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 168
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?
推荐帖


只看楼主 楼主 12楼 2018-10-27 19:04:26
以下是引用海上漂1在2018-09-11 16:56:31的发言 >10楼

解决问题后 请分享解决办法  谢谢 

以下是引用博观而约取在2018-09-05 21:43:32的发言 >9楼:使用的TCP协议,...

引用9楼详细内容:

使用的TCP协议,距离有点远,30千米,两个网关设备必须在不同网段。

以下是引用威师爷在2018-09-05 21:13:28的发言 >6楼:使用的是什么协议?...

引用6楼详细内容:

使用的是什么协议?

有多远?不在一个内网?

不好意思,最近没来,问题已经解决了,从结果看来就是简单的常规设置就可以:

VPN通道配置好(从两边网关都能Ping通对面PLC)以后,关于PLC配置,就是在网络组态的时候,一定要构建两个子网,同时选中路由,并设置网关地址(例如其中一台设备IP:192.168.19.100子网掩码:255.255.255.0,路由器地址:192.168.19.1,另一台设备IP:192.168.20.100子网掩码:255.255.255.0,路由器地址:192.168.20.1),通讯指令用的是TSEND_C和TRCV_C,设置就按照教学视频上的设置就行了。附上几张截图

 

 

 

 


博观而约取,厚积而薄发;
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 86
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 13楼 2019-02-24 10:40:14

厉害,收藏了,留着以后用到好取经


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18079
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 14楼 2019-03-05 09:00:59

很好的分享,有机会试试。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 15楼 2019-03-12 09:21:59

学习了,非常感谢!


努力向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 16楼 2019-03-25 17:36:23

2台1200不同子网的TCP连接通信,可以仿真吗?如果可以,具体怎么做呢?我自己组态设置了,也选中路由器功能了也设置了IP,但是仿真的时候显示PG/PC接口已被其中的一个PLC占用,急,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 17楼 2019-03-25 17:47:35

方便加QQ指导一下吗406605365,谢谢



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:关于S7-1200之间的以太网通讯的疑惑?


只看楼主 18楼 2019-03-25 22:24:41
以下是引用博观而约取在2018-10-27 19:04:26的发言 >12楼

不好意思,最近没来,问题已经解决了,从结果看来就是简单的常规设置就可以:

VPN通道配置好(从两边网关都能Ping通对面PLC)以后,关于PLC配置,就是在网络组态的时候,一定要构建两个子网,同时选中路由,并设置网关地址(例如其中一台设备IP:192.168.19.100子网掩码:255.255.255.0,路由器地址:192.168.19.1,另一台设备IP:192.168.20.100子网掩码:255.255.255.0,路由器地址:192.168.20.1),通讯指令用的是TSEND_C和TRCV_C,设置就按照教学视频上的设置就行了。附上几张截图

 

 

 

 

以下是引用海上漂1在2018-09-11 16:56:31的发言 >10楼:解决问题后 请分享解...

引用10楼详细内容:

解决问题后 请分享解决办法  谢谢 

以下是引用博观而约取在2018-09-05 21:43:32的发言 >9楼:使用的TCP协议,...

引用9楼详细内容:

使用的TCP协议,距离有点远,30千米,两个网关设备必须在不同网段。

以下是引用威师爷在2018-09-05 21:13:28的发言 >6楼:使用的是什么协议...

引用6楼详细内容:

使用的是什么协议?

有多远?不在一个内网?

虽然最后通讯正常了,关于IP地址,我倾向与前3组数字一样。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  