SMART S7200网口和百兆交换机、触摸屏连接后无法下载程序,错误提示是:从plc接收数据错误。
是不是SMART的网口要不只能下程序,要不只能和触摸屏通讯?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1497354&b_id=64&s_id=0&num=9
不 在交换机里都是可以使用的
不经过交换机能下载程序吗
网线的对绞关系接对了没有?
橙白;橙;绿白;蓝;蓝白;绿;棕白;棕。
两边一样。
可能你买的交换机不够贵或者不够便宜。人家用西家自家的交换机可以,而我用60块钱的交换机也可以。不明白什么原因。
通过交换机连接西门子触摸屏下载程序肯定是没有问题的,至于第三方的触摸屏就需要测试了。
我只能说,我用科磊的交换机,自己压的网线,威纶的屏,smart200,基本能用。只是电脑上找不到任何plc,但是强制IP可以连上任何的plc。屏可以随便连上。
至于其他事情,因为技术不在自己手上,不知道为什么。
SMART 200+威伦的屏,与使用下列路由器或交换机连接(全部是百兆的),一点问题都没有(V2.2安装于XP, WIN7,WIN10):
34元的无线路由器、 65元的无线路由器、45元的8口 交换机以及人家遗弃的老民用路由器。
1、要保证你电脑里面的IP地址网段和PLC、HMI中一样,例如PLC:192.168.1.10 ,HMI:192.168.1.11,电脑IP:192.168.1.12,这样就可以了。
2、如果还连接不上,检查线路连接是否良好。
是不是连接触摸屏的时候不能连接编程电脑,连接编程电脑的时候不能连接触摸屏?
如果是这样可以判断触摸屏与PLC的通讯连接采用的是PG连接,S7200SMART使用PG连接只有一个连接资源。