以前用的是 MicroWin 4.0,一直用的是LAD梯形图编程方式。现在用 MicroWin Smart 反而不习惯。
这里想提下建议:第一个建议:指令的参数输入,能否支持鼠标直接跳转。指令的参数输入那里,必须按回车才能正确输入。否则直接按鼠标跳转,会发现数据又回到了更改前的状态。 这种情况在 MicroWin 里面是没有的。如果这是一个新的体验,那么符号表、状态表、数据块、各种写注释的地方。都支持输入完成后鼠标直接跳转。按回车反而会添加一行。弄得两边不适应。
第二个建议:梯形图的指令是否可以通过键盘输入来更改。比如我添加了一个字节比较的命令,结果想改成整数的比较,然后就需要删除后重新添加指令,比较繁琐。另外,也可以设置成右键菜单的的方式,列出比较相似的指令供选择。
第三个建议:符号表和状态表的列排序能否关掉。或者将是否支持排序添加到选项里面。 写好了一篇错落有致的符号表,结果鼠标碰到了空白区域,这些好了,一锅汤。
以上是我根据个人的感受提出的建议, 本人编程经验并不是很多. 如有纰漏之处, 欢迎指出.
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1500548&b_id=64&s_id=0&num=4
习惯就好了,软件设计完了,界面基本就定型了,不会做太大改动的。
第一个建议:指令的参数输入,能否支持鼠标直接跳转。指令的参数输入那里,必须按回车才能正确输入。否则直接按鼠标跳转,会发现数据又回到了更改前的状态。 这种情况在 MicroWin 里面是没有的。
是的,如果不注意的话,都以为自己改过了,每次都得小心才行。
你可以在输入完成后延时几秒再按鼠标就没有问题了。
第一个是2.3版才改的,2.2版及之前都是输入就生效,基于何种缘由做的修改,就不知道了。
操作上需要优化的地方有很多的,比如变量搜索问题、比如下面窗口堆叠问题,等等。
用过博图再用老step7已经各种不适应了,博图在不停地优化,操作上越来越便利,
如果STEP 7-MicroWIN SMART也一样,就好了。等下一个版本,或者下下一个版本吧。