WinCC V7.4 SP1 可以与PLCSIM模拟器进行连接,步骤如下:

1. 所用软件匹配版本

博途STEP7: SIMATIC STEP7 Professional V14.0 SP1

博途普通仿真软件: SIMATIC S7-PLCSIM V14.0 SP1

经典WinCC: WinCC 7.4 SP1

2. STEP7仿真运行

添加设备,比如1500CPU并设定IP地址与电脑同一网段,建立一个简单程序进行变量赋值,点“开始仿真”按钮将程序下载到仿真器里。

3. WinCC建立连接

(1)   WinCC添加驱动

新建WinCC项目并添加驱动,打开“变量管理”界面,右键“添加新的驱动程序”,在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动,如图1所示。


 

        图1:添加驱动

 

(2)   设置PG/PC接口

     打开电脑的控制面板,选择“设置 PG/PC 接口”选项,在界面中点击“应用程序访问点”下拉列表,选择<添加/删除>,如图2所示。


 

           图2:新建访问点

 

在弹出框中“新建访问点”填写“CP-TCPIP”,点击“添加”按钮添加访问点,如图3所示,完成后关闭对话框。

            图3:添加访问点

返回“设置 PG/PC 接口”界面,“应用程序访问点”选择“CP-TCPIP”,“为使用的接口分配参数”选择PLCSIM.TCPIP.1,如图4所示,完成后点击“确定“退出。

         图4:设置访问点

 (3)   WinCC驱动下新建连接并设置

刚才所建的“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动下新建连接,比如Newconnection_1,右键“连接参数”,填入PLC的IP地址、访问点和产品系列,按“确定”即可,如图5所示。

          图5:连接参数设置

(4)    WinCC简单组态画面并连接PLC一个变量,激活WinCC,可以看到连接正确,变量数值显示在画面上.

(5)    也可以通过通道诊断查看连接状态,如图6所示。

      图6:WinCC通道诊断

 

       



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1501997&b_id=66&s_id=0&num=12

至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 1楼 2018-08-15 08:02:45

挺好的,适合初学者看。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9058
发帖数: 375
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 2楼 2018-08-15 08:33:08


不错。分享学习中


随心所欲
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3053
发帖数: 481
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-08-15 08:53:47
以下是引用刚刚入门在2018-08-14 20:35:54的发言 >楼主

请教一个问题,wincc和博图V14能安装到一个系统里面吗,为什么我安装一个后,另一个就会提示已安装XXX,请重新检测,有什么方法能兼容吗?


HAPPY EVEYRDAY
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12689
发帖数: 2083
精华帖: 23
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 楼主 4楼 2018-08-15 09:42:03

经典WinCC和博途STEP7是可以装到一个系统里的,经典WinCC和博途WinCC Professional是无法装在一个系统里的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18926
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1
推荐帖


只看楼主 5楼 2018-08-15 10:33:56

楼上的说得对,我安装V14时就不行,wincc只能任选一个,V14 SP1 可以和7.4安在一台电脑,太好了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18416
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 6楼 2018-08-15 14:11:46


不错,很全面


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 926
发帖数: 77
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 7楼 2018-08-16 21:34:24

不行啊,运行项目还是显示断开连接


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 8楼 2018-08-17 14:27:37
以下是引用天芯在2018-08-15 10:33:56的发言 >5楼

楼上的说得对,我安装V14时就不行,wincc只能任选一个,V14 SP1 可以和7.4安在一台电脑,太好了

博途和WinCC7.x能不能安装在同一个系统里,和其版本号无关,而是看其安装的软件包,博途WinCC Pro不能和WinCC7.x同时安装。WinCC Comfort/adv版本和WinCC7.x是兼容的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 252
发帖数: 32
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 9楼 2018-08-24 17:53:38

这个测试我6月份做过,但是始终显示通讯失败啊!步骤跟贴中一致的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 283
发帖数: 22
精华帖: 1
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 10楼 2018-11-07 15:39:37


涨知识,工作单一性,好多功能使用不到


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 11楼 2019-01-28 21:12:47

楼主,你做的这个WINCC 7.4和博图V14分别安装在两台电脑上还是安装在同一台电脑里?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1321
发帖数: 276
精华帖: 0
回复:WinCC V7.4SP1连接博途模拟器S7-PLCSIM V14SP1


只看楼主 12楼 2019-01-29 11:54:10

楼主真绕啊


你不设置CP一样可以,直接选S7ONLINEX就可以让WINCC连上PLCSIM了