WinCC V7.4 SP1 可以与PLCSIM模拟器进行连接,步骤如下:
1. 所用软件匹配版本
博途STEP7: SIMATIC STEP7 Professional V14.0 SP1
博途普通仿真软件: SIMATIC S7-PLCSIM V14.0 SP1
经典WinCC: WinCC 7.4 SP1
2. STEP7仿真运行
添加设备,比如1500CPU并设定IP地址与电脑同一网段,建立一个简单程序进行变量赋值,点“开始仿真”按钮将程序下载到仿真器里。
3. WinCC建立连接
(1) WinCC添加驱动
新建WinCC项目并添加驱动,打开“变量管理”界面,右键“添加新的驱动程序”,在驱动列表中选择“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动,如图1所示。
图1:添加驱动
(2) 设置PG/PC接口
打开电脑的控制面板,选择“设置 PG/PC 接口”选项,在界面中点击“应用程序访问点”下拉列表,选择<添加/删除>,如图2所示。
图2:新建访问点
在弹出框中“新建访问点”填写“CP-TCPIP”,点击“添加”按钮添加访问点,如图3所示,完成后关闭对话框。
图3:添加访问点
返回“设置 PG/PC 接口”界面,“应用程序访问点”选择“CP-TCPIP”,“为使用的接口分配参数”选择PLCSIM.TCPIP.1,如图4所示,完成后点击“确定“退出。
图4:设置访问点
(3) WinCC驱动下新建连接并设置
刚才所建的“SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”驱动下新建连接,比如Newconnection_1,右键“连接参数”,填入PLC的IP地址、访问点和产品系列,按“确定”即可,如图5所示。
图5:连接参数设置
(4) WinCC简单组态画面并连接PLC一个变量,激活WinCC,可以看到连接正确,变量数值显示在画面上.
(5) 也可以通过通道诊断查看连接状态,如图6所示。
图6:WinCC通道诊断
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1501997&b_id=66&s_id=0&num=12
挺好的,适合初学者看。
不错。分享学习中
请教一个问题,wincc和博图V14能安装到一个系统里面吗,为什么我安装一个后,另一个就会提示已安装XXX,请重新检测,有什么方法能兼容吗?
经典WinCC和博途STEP7是可以装到一个系统里的,经典WinCC和博途WinCC Professional是无法装在一个系统里的。
楼上的说得对,我安装V14时就不行,wincc只能任选一个,V14 SP1 可以和7.4安在一台电脑,太好了
不错,很全面
不行啊,运行项目还是显示断开连接
博途和WinCC7.x能不能安装在同一个系统里,和其版本号无关,而是看其安装的软件包,博途WinCC Pro不能和WinCC7.x同时安装。WinCC Comfort/adv版本和WinCC7.x是兼容的。
这个测试我6月份做过,但是始终显示通讯失败啊!步骤跟贴中一致的。
涨知识,工作单一性,好多功能使用不到
楼主,你做的这个WINCC 7.4和博图V14分别安装在两台电脑上还是安装在同一台电脑里?
楼主真绕啊
你不设置CP一样可以,直接选S7ONLINEX就可以让WINCC连上PLCSIM了
PLCSIM走的是SOFTBUS, 你有空可以挑战WINCC 连上5个 V14 PLCSIM...
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录