测测电流 看看到底多大,在判断是哪一个的问题
0.18KW电机铭牌上额定电流有0.7A吗,楼主可以使用钳表实测电流是多少,如果电流没有到达设定的电流值,而频繁跳闸,就是误动作了。
0.7都有些大的,还是实测一下吧。另外,负载好不好,电机轴承好吗?。
实测一下电流值,开关跳闸时间是否对。
设到0.9没问题 0.7*1.3=0.91没问题试试 0.8小了。
电动机一般设置热保护为额定电流的1.1-1.5倍 0.8是0.7的1.14倍,虽然合适但是在小电机的身上就显得小了,不过也得看看电机是否选小了,这都是过载电流了。
测一下,实际电流到底是多少,是不是确实大了
一是实际电流是多少,需实测;而是有无误动作的可能性,
负载不同,电流也不一样,实测为准
你这样设置一般都能满足要求,不过你要根据实际测的电流再把保护值放大,有些电机本身是重载启动,启动过程电流本身很大,这样你就要加大保护值