Wincc flexible SMART V3 sp1软件在OS更新时提示“无效的类字符串”,如何解决?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1504041&b_id=5&s_id=0&num=6
OS更新时将恢复出厂设置勾选上试试
触摸屏和软件连接上了以后,会提示要更新OS,相关界面上没有提示恢复出厂设置的选项,单击确定按钮以后,进度条会卡在上述界面,不会再继续往下进行。
该软件安装在32位Win7操作系统上会出现上述问题,安装在win10上没有出现。
你用PROSAVE V15试试
没装prosave就这样。装上最新版V15就可以了
你安装的WinCC_flexible_SMART_V3SP1 软件有问题,没有安装好,我同事遇到这样情况,OS更新提示无效字符,进度条一直卡着。重装软件就能正常更新了。或者安装PROSAVE V15软件也能更新。