S7-1200/S7-1500通过FB284控制V90伺服的位置控制时,很多场合我们需要随时改变位置或者随时改变速度的控制。比如以下例子:
1,对V90伺服走绝对定位,需要绝对位置,首先走到绝对位置100MM,然后到达后马上走到绝对位置500MM,然后走到绝对位置150MM,等等。
2,需要实时改变速度,比如伺服在往绝对位置500MM行进中,而速度通过外部随时在更改,比如以10MM/S,根据要求要改成11MM/S,12MM/S,15MM/S。
3,伺服正在往绝对位置800MM行走中,此时改变目标为绝对位置300MM,伺服迅速放弃800MM的位置指令,立即往300MM位置行走。如果更改了速度,速度也随之改变。
以上很多场合都会用到,常规的做法是利用新的EXECUTE上升沿来覆盖原来的指令。这很麻烦,比如速度实时改变的场合。怎么做才能快速有效的达到上述要求呢?其实很简单。
先上一张图:
这个是FB284功能块的相关引脚解释,其中对ConfigEPOS这个字有上图的说明,图中说明将第8位置1,就可以激活V90的连续设定点功能。
那么在程序中我们调用FB284之前,先把这个位一直置1,即ConfigEPOS.X8=1即可。
这样在调用FB284功能 时,Execute只要在程序中触发并一直为1即可,我们需要改变位置或者速度 ,只需要对Postion和Velocity这两个随时进行更改就可以实现位置和速度的实时改变。
比如第一次写入Postion的值是500MM的转化值,也就是说伺服走到500MM,如果你改变了这个值,伺服马上就会更新,走到你的新的值,比如此时你设定是800MM的转化值,此时伺服就会直接走到800,同理,Velocity一旦改变,也会马上执行新的速度。
其实这个功能,用MODBUS控制V90伺服也是一样,也是可以实时改变的。
另外关于FB284回原点,如何判断伺服回原点已经完成了呢?看下图:
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1507873&b_id=50&s_id=0&num=11
这样的话就可以随时把凸轮表写向驱动器了。
只要通过当前位置就可以计算凸轮表的插值,把值指令电机到达。
你自己试试看,实时性如何,我觉得不会比PTO快,PTO我记得好像有兄弟讲最短是几个毫秒,也不快。
快还是不快都是相对量。将就用是可以满足需求的。
像缝纫机如果所有机械凸轮改成电子凸轮……,每秒十几针,呵呵。
关键是要知道刷新时间可以到达什么样的程度。
知己知彼,百战百胜。
对啊,你自己买几套试试啊,我有机会都弄点新的玩意儿试试。别想着给老板省下没一分钱,老板大多数是不会感恩的。这个论坛中有位兄弟老赶着用西门子新鲜的玩意儿,连带个风机的变频器都用的DP/PN网络。
今天根据楼主的方法进行了实验,把configepos改成16#103,使用Modepos=2绝对定位模式,完成位置值和速度值设置后使能EnableAxis,伺服就运转起来了,并能够实现实时修改位置值和速度值。但有个问题就是ExecuteMode好像并不需要激活为1。
正打算申购一个伺服练习练习一下,是V90 还是V90PN 对学习好。
建议使用1511T
1200并不擅长运动控制,只能简单定位,而且不支持脉冲闭环,更多的是网络化和系统化。
而日系小型的PLC运动控制强一些,自带同步和插补功能,运动指令更丰富一些,脉冲方式居多,但是在大型系统上,通信网络化就差一些。
产品定位不同,想要实现复杂的运动控制。1500同步,1500T插补凸轮。
想要用1200做同步跟随,只能自己写算法,看精度和速度要求了。
模式为相对模式,EPSOCONFIG为16#103,报警F7488,无法使用相对定位,必须使用绝定位模式。有点坑爹
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录