主题:【求助】S7-200 CPU224CN只有一个Port0通讯口作为主站和另一个224CNPort0口作为从站MODBUS通讯吗!


只看楼主 楼主 2018-10-16 14:10:09
新手自学,有两个224CN PLC做实验,一个主一个从站,modbus通讯,程序也编辑好了,DP9针电缆连接,西门子标准库指令,控制不起来?查了好多资料也没能找到原因,224CN只有一个Port0通讯口能做主站吗?请各位大侠指点一二
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1511615&b_id=3&s_id=0&num=4

游士

经验值: 159
发帖数: 9
精华帖: 0
回复:S7-200 CPU224CN只有一个Port0通讯口作为主站和另一个224CNPort0口作为从站MODBUS通讯吗!


只看楼主 1楼 2018-10-16 17:20:27
若学习MODBUS通讯可以找个带通讯功能的仪表或变频器去练手,两个S7200PLC可以用MODBUS主从通讯的,你要网上下载个西门子S7200PLC MODBUS地址计算器的,通讯不成功有这个方面原因:1、主从地址不能重复;2、同一波特率;3、无效验;4、读取的MODBUS地址要连续,不然会通讯中断;5、编程一定要正确,可以到“西门子工业支持中心”下载标准的S7200MODBUS通讯例程教程,对照编程一般错不了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67542
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:S7-200 CPU224CN只有一个Port0通讯口作为主站和另一个224CNPort0口作为从站MODBUS通讯吗!


只看楼主 2楼 2018-10-17 11:25:47

初次使用的话最好用一个确定能用的从机做配合,以确保一方不失。发生任何问题都是plc这边的问题。

你要知道,关系到通讯成功,需要有几十个因素串联起来。都成功了,通讯才会成功。其中的一个两个因素错了,那么你要一遍一遍地在这几十个因素里面找到这一个两个出错的因素,是一个很困难的问题。

无法告诉你你在那个方面发生了问题。你自己也只能把串联的因素的数量想办法减少减少再减少。把能够确认的因素重新再确认一次。然后就不知道怎么再帮你了。

不要期望使用电脑模拟从站可以帮得了你什么,可能产生的因素数量更多。

plc一个口做主做从都行。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 228
发帖数: 53
精华帖: 0
回复:S7-200 CPU224CN只有一个Port0通讯口作为主站和另一个224CNPort0口作为从站MODBUS通讯吗!


只看楼主 3楼 2018-10-19 21:11:21

两台s7-200一般不用MODBUS,用向导PPI方便。

测试mdbus的话用串口调试软件


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:S7-200 CPU224CN只有一个Port0通讯口作为主站和另一个224CNPort0口作为从站MODBUS通讯吗!


只看楼主 4楼 2019-06-22 13:29:59

 你要学习MODBUS通讯,最好是一步一步来,不要一开始就两个PLC通讯,先从一个PLC开始,这样困难就会少些。例如先做MODBUS从站,使用MODSCAN32来调试,会容易入门。


两个224CN可以一个作MODBUS主站,一个作MODBUS从站。


 