技术论坛

关于G120 CU250S-2 Kp自由适配

作者 主题
侠客

经验值: 635
发帖数: 102
精华帖: 0
主题:【求助】关于G120 CU250S-2 Kp自由适配


只看楼主 楼主 2018-10-18 16:17:15

哪位大侠帮我一个问题,关于CU250S-2方面的。

G120变频器有个功能-Kp自由适配,用CI:P1455来指定信号源,P1456设置自由适配低开始点速度,假如设定P1455=755(G120的r0755是百分值),那么P1456的值是什么表示形式呢?参数手册上P1456最大值是400.00【%】,且说是参考P1455的信号源,那么这个400.00【%】如何理解?




一个非电气专业出身的人,但对电气自动化有强烈的兴趣。 三人行必有我师,感恩大家!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1512929&b_id=47&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:关于G120 CU250S-2 Kp自由适配


只看楼主 1楼 2018-10-18 16:58:58

 1、P1456的值是什么表示形式呢?

      百分比

2、具体看这个手册的860页。功能图6050

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109757229


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 635
发帖数: 102
精华帖: 0
回复:关于G120 CU250S-2 Kp自由适配


只看楼主 楼主 2楼 2018-10-19 09:02:17
以下是引用nnnn1234在2018-10-18 16:58:58的发言 >1楼

 1、P1456的值是什么表示形式呢?

      百分比

2、具体看这个手册的860页。功能图6050

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109757229

既然是是百分比,那么分母是哪个参数?假如P1456=755,那么分母是P200X还是r0755?


一个非电气专业出身的人,但对电气自动化有强烈的兴趣。 三人行必有我师,感恩大家!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:关于G120 CU250S-2 Kp自由适配


只看楼主 3楼 2018-10-19 09:44:49
以下是引用apollowang123在2018-10-19 09:02:17的发言 >2楼

既然是是百分比,那么分母是哪个参数?假如P1456=755,那么分母是P200X还是r0755?

以下是引用nnnn1234在2018-10-18 16:58:58的发言 >1楼: 1、P1456的值是什...

引用1楼详细内容:

 1、P1456的值是什么表示形式呢?

      百分比

2、具体看这个手册的860页。功能图6050

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109757229

是个factor。P1456的范围是0到400。P1456=755参数互联,r0755是个百分比,参考值 p200x


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 635
发帖数: 102
精华帖: 0
回复:关于G120 CU250S-2 Kp自由适配


只看楼主 楼主 5楼 2018-10-19 10:55:46

楼上兄弟:假如P1455=755,r0755是参考P2000(50Hz)的百分值,比如r0755的值的范围是0-200(0-100Hz),那么P1455的值的范围就是0-200,那么P1456的参考值是200还是P2000呢?


一个非电气专业出身的人,但对电气自动化有强烈的兴趣。 三人行必有我师,感恩大家!