技术论坛

整流单元CUR如何加DP通讯卡?

作者 主题
至圣

经验值: 23705
发帖数: 3383
精华帖: 52
主题:【求助】整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 楼主 2018-10-20 10:23:27

高线的6组整流单元, 我想加DP通讯, 监控进行电压等参数, 但是发现没有插卡的接口。 整流单元能不能加, 如何加, 请指教。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1513166&b_id=16&s_id=0&num=11

版主

经验值: 55266
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 1楼 2018-10-20 14:10:38

你需要LBA与ADB


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23705
发帖数: 3383
精华帖: 52
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 楼主 2楼 2018-10-20 16:16:21
以下是引用老兵在2018-10-20 14:10:38的发言 >1楼

你需要LBA与ADB

这是什么东西?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30293
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 3楼 2018-10-20 19:22:01
以下是引用锋言锋语在2018-10-20 16:16:21的发言 >2楼

这是什么东西?

以下是引用老兵在2018-10-20 14:10:38的发言 >1楼:你需要LBA与AD...

引用1楼详细内容:

你需要LBA与ADB

就是支持插件啊,可以插到CUR的边上的插件,用以完成你所要安装的CBP的正常安装。搜索一下70系统的备件就知道了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21149
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 4楼 2018-10-20 19:56:09
以下是引用锋言锋语在2018-10-20 16:16:21的发言 >2楼

这是什么东西?

以下是引用老兵在2018-10-20 14:10:38的发言 >1楼:你需要LBA与AD...

引用1楼详细内容:

你需要LBA与ADB

电子箱-本地总线适配器LBA,适配板ADB


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 5楼 2018-10-20 20:37:15

嘻嘻,这玩意(配件)只有干过的人才会知道,没干过,应该先做功课,否则,少买了选件,麻烦事就挺棘手了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23705
发帖数: 3383
精华帖: 52
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 楼主 6楼 2018-10-22 10:07:52
以下是引用kdrjl在2018-10-20 20:37:15的发言 >5楼

嘻嘻,这玩意(配件)只有干过的人才会知道,没干过,应该先做功课,否则,少买了选件,麻烦事就挺棘手了。

好的,我搜集一下资料先看看


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 7楼 2018-10-22 10:47:39
以下是引用锋言锋语在2018-10-22 10:07:52的发言 >

好的,我搜集一下资料先看看

记得有一年,我们定了一个小功率的S120,驱动模块少定了一个接线端子,拿到东西以后没法接线,再询问如何定,可麻烦了。最后西门子的销售在国内找了一个配件代理商,才解决。当时就觉得,买东西前,看样本是必须的。样本上都有注释,附件,选件的要求什么的。写的都很明确。可是,不知道就是不知道。搞得很被动呦。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50621
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 8楼 2018-10-23 19:23:13

 可以加啊,就CUR上即可以,就是70的那个小的通讯板,,跟装在cuvc一个样,,


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50621
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 9楼 2018-10-23 19:24:10
以下是引用kdrjl在2018-10-22 10:47:39的发言 >7楼

记得有一年,我们定了一个小功率的S120,驱动模块少定了一个接线端子,拿到东西以后没法接线,再询问如何定,可麻烦了。最后西门子的销售在国内找了一个配件代理商,才解决。当时就觉得,买东西前,看样本是必须的。样本上都有注释,附件,选件的要求什么的。写的都很明确。可是,不知道就是不知道。搞得很被动呦。

以下是引用锋言锋语在2018-10-22 10:07:52的发言 >:好的,我搜集一下资...

引用详细内容:

好的,我搜集一下资料先看看

s120的选件,比如书本性的接线端子,如果忘记订货,可麻烦啦。。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 10楼 2018-10-24 11:02:15
以下是引用北雪雪纷飞在2018-10-23 19:24:10的发言 >

s120的选件,比如书本性的接线端子,如果忘记订货,可麻烦啦。。

是呀,要么订货前做好确认,要么找到一个西门子的配件供货渠道,做补漏的储备。哈哈


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12845
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:整流单元CUR如何加DP通讯卡?


只看楼主 11楼 2018-10-25 16:57:40

书本型的S120,那个24V控制电源小排的短接端子附件,真是容易漏


 
以下网友喜欢您的帖子:

  