技术论坛

S120配置轴以及对应的编码器.在CU里如何能对应的电子铭牌 读上来?

作者 主题
游侠

经验值: 420
发帖数: 83
精华帖: 0
主题:【求助】S120配置轴以及对应的编码器.在CU里如何能对应的电子铭牌 读上来?


只看楼主 楼主 2018-10-30 18:32:55

S120配置轴以及对应的编码器.在CU里如何能对应的电子铭牌 读上来?


或许在CU里  设置  哪个参数  把 电机模块和编码器 SMC30的 电子铭牌等属性  读上来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1515030&b_id=104&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:S120配置轴以及对应的编码器.在CU里如何能对应的电子铭牌 读上来?


只看楼主 1楼 2018-10-31 16:40:55

电机轴上的编码器吗?如果是,那就必须是把编码器的模板SMC,接到对应电机模块上,而不是CU。每一个电机模块,连接自身的编码器信号有一个固定的接口(DRIVE CLIQ),而不是把编码器信号连到CU上。


系统的拓扑结构配置,可以是自动配置,正确的连接系统的DRIVE CLIQ接口,以后,STARTER在线,然后点击左侧的向导栏里的最上面自动配置,并进入操作,等待完成自动配置即可。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5095
发帖数: 367
精华帖: 0
回复:S120配置轴以及对应的编码器.在CU里如何能对应的电子铭牌 读上来?


只看楼主 2楼 2018-11-12 21:41:06

伺服电机及编码器的基本数据是通过电子铭牌(SMI)保存的,控制单元(CU)通过DRIVE-CLiQ总线读取电机及编码器的信息。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S120配置轴以及对应的编码器.在CU里如何能对应的电子铭牌 读上来?