NCU572.5系统2个月前出现2120风扇报警,更换了风扇电池盒,报警消除。昨天又出现这个报警,那就一个个换,风扇电池,NCU BOX,NCU(这个备件有点坑了,1年前采购的,平时也用过几次,都是完好时拆下放备件库,这次上电竟然PLC一排灯都不亮)。折腾了2个小时,还得把风扇报警的NCU换上,为了保险起见,外接DC24V给风扇,然后MD11415bit2勾上进行临时屏蔽再加工。工厂使用冷却液,驱动风扇基本都用不久。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1515363&b_id=20&s_id=0&num=8
首先,你的备件是否有问题呢
备件出去转了一圈,说没有问题,正常的。拿回来试试也是正常。昨天在3个NCUBOX下试都是PLC那排灯没有亮过。无法解释了。
呵呵 有点意思
NCU BOX这个实际是NUC的电源盒,NCU是插在这个BOX上的,如果插入NCU的电路板后led不亮,那基本这个BOX坏了。
NCU风扇报警,如果风扇确实不转,在排除风扇自身原因外,绝大部分是NCU的问题
我遇到这种情况,最后发现是NCU模块出现问题。
风扇报警确定是NCU板子问题。
现在不清楚的就是新的NCU和新的NCU BOX同时换上时PLC灯全灭,出去转了一圈后,现在又正常。
磨炼使人进步!