这怎么在一直接通,R设为1,也复位不了!




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1515701&b_id=50&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 8516
发帖数: 884
精华帖: 8
回复:求助各位大神,一直都在这里边困着。


只看楼主 1楼 2018-11-03 21:18:49
定时器触发的是置位指令,之后定时器断开或清零都不会影响M5.0的接通状态。必须要再用复位指令才能把M5.0关掉。
个体职业者。
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 18
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:求助各位大神,一直都在这里边困着。


只看楼主 2楼 2019-04-15 09:23:35

借楼打个广告,西控自动化(武汉)销售西门子各类工控产品:PLC,变频器,低压设备,人机界面,伺服数控      联系人:陈工     TEL:027-87108062      QQ:1748555702


扬帆不等风,一生全靠浪
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3167
发帖数: 164
精华帖: 0
回复:求助各位大神,一直都在这里边困着。


只看楼主 3楼 2019-04-15 09:42:46
 定时器的R端只能复位定时器,你的M5.0是定时器输出后用的置位命令。M5.0置位后与定时器的通断没有关系,要想M5.0输出0,只能用复位M5.0的命令。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3384
发帖数: 508
精华帖: 1
回复:求助各位大神,一直都在这里边困着。


只看楼主 4楼 2019-06-24 16:16:23

你为什么要用TONR,而不是TON 呢


向钱赚 Q群 703935819
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 304
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:求助各位大神,一直都在这里边困着。


只看楼主 5楼 2019-06-24 16:56:30

把R置一就复位了



 