技术论坛

我好像发疯了

作者 主题
侠客

经验值: 953
发帖数: 77
精华帖: 3
主题:【探讨】我好像发疯了


只看楼主 楼主 2018-11-04 06:39:30

    我想用LOGO做断路器的控制和保护,一旦成功,将程序公开,因为LOGO程序一般操作工经过培训完全可以掌握,这样将取代现在专业厂家生产的断路器保护和控制装置,专业厂家现在一般使用单片机软件,均不公开,且各个厂家也不通用,现场一旦故障整体更换返厂处理。

    这个想法是不是狂妄了点,有点发疯?

    不过,线路保护和控制基本上完成了,模拟量用的有效值,但是,差动保护正在思考,主要是LOGO模拟量采样交流瞬时值的问题不知道如何解决。


做自己想做的事情无顾虑
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1515736&b_id=28&s_id=0&num=6

奇侠

经验值: 6606
发帖数: 393
精华帖: 2
回复:我好像发疯了


只看楼主 1楼 2018-11-04 08:45:25
采样瞬时值估计LOGO!不行,扫描周期估计跟不上,这块还是单片机有优势
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24891
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:我好像发疯了


只看楼主 2楼 2018-11-04 10:26:02

采集SOE信息,必须是带有时间戳的模块。LOGO肯定不行的。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:我好像发疯了


只看楼主 3楼 2018-11-11 12:17:34

不行。LOGO模拟量生成周期300mS。

对于周期20mS的50Hz电源来说,这个太慢了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:我好像发疯了


只看楼主 4楼 2018-11-12 19:09:42

用logo!实现保护确实有点困难啊,反应时间不足。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:我好像发疯了


只看楼主 5楼 2018-11-12 19:22:15

快是第一要素,否则断路器跟热继一个样,那就没意义啦。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1154
发帖数: 147
精华帖: 0
回复:我好像发疯了


只看楼主 6楼 2019-01-09 06:40:06

模拟量采样周期短300MS


喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  