主题:【求助】关于MM440使用大全上的USS通讯协议


只看楼主 楼主 2018-11-04 15:53:45

哪位大哥帮我解一下疑惑:

MM440使用大全上的USS通讯协议关于PWE1有这样的说明,如下图:

第一行第三栏“P2013=127(长度可变)以及单字长参数时”,PKE1里的内容是“对于数组参数是第n个参数的数值和对于第n个元素的任务”。

第二行第三栏“P2013=127(长度可变)以及单字长参数时”,PKE1里的内容是“对于数组参数是第1个参数的数值和对于所有元素的任务”。

同样都是“P2013=127(长度可变)以及单字长参数时”,为何前面是“对于数组参数是第n个参数的数值和对于第n个元素的任务”而下面是“对于数组参数是第1个参数的数值和对于所有元素的任务”?




一个非电气专业出身的人,但对电气自动化有强烈的兴趣。 三人行必有我师,感恩大家!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1515783&b_id=10&s_id=0&num=4

版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:关于MM440使用大全上的USS通讯协议


只看楼主 1楼 2018-11-04 16:39:31

被文字的意译搞蒙了。我也看不懂说的什么。不过自己试一下如何?凡是看不懂说明的,又存在一定关注的参数,一般都是通过试来解惑。修改不同的值,看数据通讯的状态变化。来理解这个参数的意译。


P2013这个参数,我们好像都不管它。用默认值。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 635
发帖数: 102
精华帖: 0
回复:关于MM440使用大全上的USS通讯协议


只看楼主 楼主 2楼 2018-11-05 07:56:52
以下是引用kdrjl在2018-11-04 16:39:31的发言 >

被文字的意译搞蒙了。我也看不懂说的什么。不过自己试一下如何?凡是看不懂说明的,又存在一定关注的参数,一般都是通过试来解惑。修改不同的值,看数据通讯的状态变化。来理解这个参数的意译。


P2013这个参数,我们好像都不管它。用默认值。

我在网上找到英文版的,也是这个意思。





一个非电气专业出身的人,但对电气自动化有强烈的兴趣。 三人行必有我师,感恩大家!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于MM440使用大全上的USS通讯协议


只看楼主 3楼 2018-11-06 18:13:25

这个对USS报文解释没错。

当报文第二个字的0-7位数值Index为指定值0-254时,第三个字的值,就是针对指定的参数的元素。

比如:参数2216(1);它是U16,当2013=127时,请求报文的第二个字0-7位值=1,第三个字的值,就是针对这个单一元素。 如果 第二个字0-7位值=255,这个值就是针对该参数下的所有元素。当然,这时P2013必须是任意长度127.


经常发生的是读取全部故障值。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于MM440使用大全上的USS通讯协议


只看楼主 4楼 2018-11-06 18:21:40
以下是引用kdrjl在2018-11-04 16:39:31的发言 >1楼

被文字的意译搞蒙了。我也看不懂说的什么。不过自己试一下如何?凡是看不懂说明的,又存在一定关注的参数,一般都是通过试来解惑。修改不同的值,看数据通讯的状态变化。来理解这个参数的意译。


P2013这个参数,我们好像都不管它。用默认值。

这个P2013是会改变的。

当你插上AOP时,AOP会去改变这个参数值(BOP通道)。

然后,STARTER 就连接不上了