主题:【求助】840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-11-05 22:45:00


公司两台设备版本一样,我是个初学者,想用STEP7连接S120,看看究竟,也想看看PLC梯图。

可是我好几次都没有成功

1、STEP7软件有

2、交叉网线

3、X127接口,网段设置没问题

4、toolbox版本不一样,我用的版本是V4.7的,不知道可以不可以?

5、不知道还需不需要别的软件,别的软件也不知道,哈哈哈

哪位高手帮帮忙,指导一下具体怎么弄的,最好有具体步骤,简明调试手册我看了,就是按照那个来的,就是连接不上,而且在上传界面都没有显示我的设备。

非常感谢。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516014&b_id=20&s_id=0&num=11

奇侠

经验值: 8123
发帖数: 1006
精华帖: 5
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-11-06 07:31:04

 S120是用starter来连接的,但是一般在PCU50 的参数调整就可以,不需要电脑连接。


X127网口可以用STEP7来联机查看PLC程序。V4.7的toolbox应该可以用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38692
发帖数: 10354
精华帖: 72
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-11-06 07:47:15

首先版本要一致,然后先参考调试手册设置连接


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-11-06 07:51:48

时间比较久了,我之前就是在这个论坛上找到支持系统的step7安装在系统中,利用系统的op屏在线监控plc程序的,安装过程的资料找不到了。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 4楼 2018-11-06 09:20:09

没有啊,这个应该可以的,具体操作由于时间长了,不知道安装过程了。

我也是刚刚开始学习840D那会,在论坛上找到类似的文章,试着安装上去的,使用非常方便。

有类似资料的大侠,希望能够重新提供一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38692
发帖数: 10354
精华帖: 72
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 5楼 2018-11-06 09:31:12

我回去找找,有我联系你想办法发给你


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 6楼 2019-03-06 08:36:33
安装toolbox v 4.7是可以的,网线连接NCU的X127口,笔记本设定自动获取IP即可,首先保证PING 192.168.215.1,可以ping通,如果ping不通,需要检查控制面板SET PG/PC INTERFACE中网卡设置等,以上都没有问题了,就可以在线plc了。
人生如逆水行舟,不进则退。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2324
发帖数: 77
精华帖: 3
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 7楼 2019-03-07 07:28:26

将电脑网卡设置到自动获取IP,然后 将网卡重启一下就可以连plc


学海无涯
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1445
发帖数: 34
精华帖: 7
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 8楼 2019-03-08 00:12:45

X127是带有DHCP服务器功能的,可以为接入的设备自动分配地址;toolbox主要还是硬件组态的差别,版本不对可能看不到老的硬件,但是单纯看PLC程序是没有问题的。连接容易出问题应该是4.5版本之前的通病,连接好网线后多重启几次NCU和电脑。

step7的选项里面的PG设置要选择你电脑连接NCU的实际的网卡,一定要带有TCP/IP的:


上传的时候rack(机架)选择0,slot(插槽)选择2,下方的空白地方可以输入“192.168.214.1”或者“192.168.215.1”回车,哪一个可以显示PLC-之类的就用哪一个。

当然前面说的保证CMD下面ping 192.168.214.1或者 ping 192.168.215.1有通讯数值是验证网线连接正常的简便方法。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 178
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
推荐帖


只看楼主 9楼 2019-03-11 12:54:15

在进行840D sl PLC 在线调试时,计算机可通过以太网线连接至NCU 的端口网络,并设
置“CP 840D sl”及计算机IP 地址,建立通讯。

X127使用的网段是 192.168.215.1

X120使用的网段是 192.168.214.1





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 811
发帖数: 130
精华帖: 0
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看


只看楼主 10楼 2019-03-26 21:50:02

你系统2.7的,你toolbox4.7如果只是连PLC看程序是绝对可以的,硬件向下兼容的!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4390
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看


只看楼主 11楼 2019-04-25 18:14:46

4.7版本能连上的,用网线120/127端口,ping地址通了就,在节点里搜索-显示,下载!


 