主题:【求助】starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-11-06 16:28:07

 

2018-11-06_16-17-24.jpg

 

请问有台CU320,PLC项目中包含了该CU320,使用网线连接PLC(PG/PC接口是TCP/IP。。。)时可以在线打开该cu320里面的驱动参数。但是如果用网线单独连接该Cu320 X127口时,就无法连接,详见附件图片,请问大神还需要设置什么???


加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516179&b_id=47&s_id=0&num=12

版主

经验值: 50629
发帖数: 6053
精华帖: 269
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 12楼 2019-03-12 19:27:46

设置跟X127的IP同一网段。


参考 西家传动 微信号 

伺服圆桌会  关于无法通过X127 接口连接S120驱动器的解决办法



Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1189
发帖数: 59
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 1楼 2018-11-06 16:41:03

X127网关不同,本地设置自动获取试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2440
发帖数: 467
精华帖: 6
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-11-06 16:53:36

 在starter里更改CU320的调试接口。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21154
发帖数: 4996
精华帖: 57
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 3楼 2018-11-06 18:50:24

本地计算机要和x127的IP地址在同一网段


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15991
发帖数: 4471
精华帖: 147
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 4楼 2018-11-07 00:52:20

starter版本不够吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 705
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 楼主 5楼 2018-11-15 12:28:47
以下是引用校长123校长在2018-11-06 16:41:03的发言 >1楼

X127网关不同,本地设置自动获取试试

自动获取IP试过了,不好用


加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 705
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 楼主 6楼 2018-11-15 12:29:38
以下是引用lf184452在2018-11-06 16:53:36的发言 >2楼

 在starter里更改CU320的调试接口。

调试接口我也一个个试过了,也连不上


加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 705
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 楼主 7楼 2018-11-15 12:31:46
以下是引用nnnn1234在2018-11-06 18:50:24的发言 >3楼

本地计算机要和x127的IP地址在同一网段

搜索节点时搜到了cu320 x127的ip,然后把pg设成和x127同一个网段 ,没有连上,但是子网掩码是什么我不确认


加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 705
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2
推荐帖


只看楼主 楼主 8楼 2018-11-15 12:33:41
以下是引用zcomin在2018-11-07 00:52:20的发言 >4楼

starter版本不够吧

我也想过软件版本问题,但是如果版本低的话,那么我连接PLC应该也打不开和PLC集成在一起的CU320驱动参数。所以应该不是版本问题,我觉得。


加油
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2


只看楼主 9楼 2018-11-15 13:00:45

能ping通吗?


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1189
发帖数: 59
精华帖: 0
回复:starter无法单独连接CU320-2


只看楼主 10楼 2018-11-15 13:25:10
以下是引用不想当小菜鸟在2018-11-15 12:28:47的发言 >

自动获取IP试过了,不好用

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_one_floor.aspx?b_id=47&a_id=1441578

看下这个能不能帮助你


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:starter无法单独连接CU320-2


只看楼主 11楼 2019-03-11 13:40:11

连接不上的时候有提示什么信息么?如果从PLC那边能连接上的话,应该是你的设置问题?有没有更清楚点的图片?