最近在做S7-1500与G120变频器s7通信时了解到一个比较简单的方法来定义读写地址的起始位置,就是用读写标准DP从站的指令块来明确报文的起始地址。见下图,我把与变频器地址相关的程序截图大家了解下:
1、初始化,定义读写地址:
2、写,启停
3、读,状态反馈
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516284&b_id=66&s_id=0&num=12
还是新瓶装老酒
S7通讯?
不是DP通讯?不是PN通讯?
用的PN接口,见下图;
你这哪是s7通讯,s7通讯不能随便叫的吧,使用了s7系列的plc,所以这么说?
profinet通讯。
那2个块在dp和pn里面基本是通用的,只是到了1500/1200里面,laddr需要用硬件标识符,而不再是首地址了。
对,这是基本应用,祝你成功了
这个是一个变频器,两个变频器怎么做?
大哥,厉害咯,造***的呀
不是s7通信吧?
直接封装成这样就行了
我建议你DPWR放在这个FB的最后面,这样严谨。
问一下接口laddr存储的地址,应该要把整数转换下吧:
l 272
slw 3
t #laddr
不知道楼主能把写的变量表截图参考一下,或者给个单独的变频器项目参考参考,邮箱:rofan@aliyun.com