签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
厂里一台立车,X轴尺寸有故障,怀疑光栅尺可能有问题,想屏蔽光栅尺看看,结果问题来了,PLC里激活的第一测量系统,但实际生效的为光栅尺(经测试拆下来电机会报警)
诊断里可以看到激活的第一测量系统(一般情况第一测量系统为电机编码器,第二测量系统为光栅尺)
下面是相关轴参数
看上面 30200=1,30230【0】=1,30230【1】=2 看参数感觉应该电机编码器接在接口1,光栅尺接在接口2,生效的应该是电机编码器才对
我将30230【0】由1改为2,开机有2个报警,如下
报警26015,将31000【0】由1改为0即可消除;主要是个26002的编码器分辨率的报警,查看诊断手册,解释如下
但是在驱动参数里找不到P979这个参数?
所以请各位大神帮忙分析下,或者有了解朋友能否具体讲解下西门子测量系统是怎么分配和配置,按常理第一测量系统应该为电机编码器才对,还有关于这个26002分辨率报警、
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516391&b_id=20&s_id=0&num=15
补充:后来将30200由1改为2,PLC里置位DBX1.6(用DBX1.6替换了原来的DBX1.5),开机报警还是上面的那两个(26015和26002)
长见识了,头一回看到,MARK关注下
1、记住当前机械坐标;
2、轴参数30200=1;
3、驱动参数p145(1)取消激活;
4、PLC修改置位:DBX1.6,重启;
立车按道理PLC程序比较简单,你把DBX1.6置1还需要把DBX1.5置0.
我们这里有台840Di-PL改造的也是光栅尺生效为第一测量系统。你可以把拓扑图和电气图贴上来看下?
如果只是切换测量系统,只要把DB31.DBX1.6复位,DB31.DBX1.5置位。看诊断里面你那应该是测量系统1生效了,30230【0】=1说明测量系统一接的是电机编码器。你拔下光栅尺的线机床报警,并不能说明生效的是光栅尺,因为光栅尺即使不生效有时候拔下来也会报警。
回复评论怎么还有字数限制,在这里回复5楼!
31000{0}和31040{0}都为1,这是为光栅尺时才设置为1的;我后面是将电机与丝杠脱开,然后转动轴,电机有动,诊断里测量系统1数值未变,然后就会有误差过大报警,说明生效的还是光栅尺
位置测量系统的配置通常由30230决定的(同时要看30220),偶尔有用光栅作第一测量系统的,通常此时配置30230[0]=2,30230[1]=1
看楼主第三张照片内31000,31040和切换30230后故障描述(26015、26002报警)以及现场的实验,第一位置测量系统用的是光栅应无疑问
那楼主的问题应该是“在30200=1,30230[0]=1的情况下怎么会是光栅作为第一测量系统生效的”,我也很好奇,电机编码器是否可以只做速度环反馈用,不成为任一位置测量系统?请高手解答
其实有个最简单的办法,建议你用STARTUPTOOL去调试配置,分配轴里直观的就可以看出位置测量系统的配置情况了
另外还有一点,楼主使1.6生效后,程序内是否还有其它地方置位1.5,两个同时置位的情况下还是1.5生效的
问问厂家吧,要不把你这张编码器的硬件连接图和NCPLC发出来,有兴趣的朋友会研究下的。
看一下用的是什么报文协议,如果用的是118或者138,电机编码器不作为位置测量系统,在驱动中配置的第二和第三编码器(光栅尺),在系统中对应30230【0】和30230【1】
如果要使用电机编码器作为位置测量系统,要使用116或者136报文
对的,报文类型不一样,X轴是118,模拟主轴的位置编码器挂在X轴驱动上,X轴上有3个编码器,Z轴是136,2个编码器
,应该原来在驱动器配置里设置的光栅尺为第一测量,直接再驱动器配置里选择电机的编码器为第一测量就可以。
你好,查了一一下,你说的很对,136和138用的是两个外部编码器做第一和第二位置测量系统,此时电机编码器仅作速度环生效,
这要屏蔽光栅就得改报文了,不然就要无编码器运行了
好神奇,光栅做第一编码器,这样做有什么好处?
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录