只看楼主 楼主 2018-11-08 09:58:29

这几天做了一些实验。


使用了一台2.2KW的变频器带50W的电机两台,由于是实验,只是大概的设置了一下电机参数,没有做优化。

于是投入了使用,测试等等,忙的焦头烂额,忘记了对电机做优化这回事,加上是测试实验应用,也没有担心电机会烧。


于是应用了没有多久 就像往常一样摸一下电机,手本能的弹开了。电机烫的根本不敢碰。

于是意识到电机参数没有设置好,没有优化好参数引起的。等待30分钟后面电机没有那么热了,本本分分的对电机参数进行了检查修正,同时做了电机参数优化,然后接着进行试验,使用了半天没有怎么发烫。


事实上 只要电机模型建立的正确,大牛拉小车是没有问题的(只要功率不是差的太遥远有一些功率太大的例如350A的额定电流,你设置为0.5A是不可以的了。)


电机参数正确的设置可以更好的发挥性能,同时防止电机烧毁。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516494&b_id=104&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 2918
发帖数: 366
精华帖: 0
回复:变频器控制 时 电机参数被正确的设置的重要性


只看楼主 1楼 2018-11-08 10:07:43

 变频器的电机参数设置会影响到变频器的输出以及PID调节等参数,设置的不正确,变频器输出就不合适,若是现场容易出问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:变频器控制 时 电机参数被正确的设置的重要性


只看楼主 2楼 2018-11-09 14:17:06

应该说,采用西门子的变频器,控制电机时,首先要对电机进行一个建立等效模型的“快速调试”,建模是为了在控制设置一个特性区间和范围。把电机外机械特性曲线在变频器里建立起来。这样,当出现过载电流时,起码不会太离谱了。电流限制会起作用。特别是大马拉小车的应用,更是要注意的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:变频器控制 时 电机参数被正确的设置的重要性


只看楼主 3楼 2018-11-09 14:38:54

从这个实例看出,大车拉下马,常理应该是没有问题,但是实际是有问题的,按规矩办事永远都没有错的,相反投机取巧往往最终是害人害己。


 