技术论坛

SIMOCODE PRO V使用问题

作者 主题
游民

经验值: 87
发帖数: 12
精华帖: 0
主题:【求助】SIMOCODE PRO V使用问题


只看楼主 楼主 2018-11-10 15:00:00

 请问我这用于低压电机使用的电机保护器,最近增加设备,使用备用回路。按图纸接线后回路不启动,更换同功率已投用的电气回路,可以正常启停。控制方式就是3Kw电机,使用操作柱进行直起。是保护器需要重新设定吗,需要怎么设定,需要购买专门的通讯电缆和软件吗?

 

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516845&b_id=24&s_id=0&num=3

游民

经验值: 87
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:SIMOCODE PRO V使用问题


只看楼主 楼主 1楼 2018-11-10 15:18:50

 自己顶一下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 87
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:SIMOCODE PRO V使用问题


只看楼主 楼主 2楼 2018-11-12 09:32:43

 有大神能回复下吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:SIMOCODE PRO V使用问题


只看楼主 3楼 2019-08-05 10:23:33

更换新的这个需要重新设置参数的,所以你启动不了,更换同功率已投用的电气回路,因为里面已带了参数所以可以启动。

你这个图片只是西门子 PRO V的高级面板,用这个设置太太慢了。

要有安装此软件的电脑或笔记本,同时需要一个USB转485线及一根连接 PRO V的专用电缆。

一般没用过设置参数都设不好,最好的是先连接一个同功率已投用的上载参数,然后更改一下地址再下载到新的即可


 
以下网友喜欢您的帖子:

  