主题:【求助】西门子1500PLC如何检测网络中的触摸屏(pn连接)


只看楼主 楼主 2018-11-10 17:07:42
项目中1516CPU,带5个触摸屏TP1900+KTP700 PN,带6个分站IM155-6PN,7个RFUD RF180C。PLC 如何检测设备有无连入网络
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516866&b_id=66&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 2821
发帖数: 276
精华帖: 3
回复:西门子1500PLC如何检测网络中的触摸屏(pn连接)


只看楼主 1楼 2018-11-10 22:30:31

TP屏不清楚,KTP的屏没有找到检测直接检测通讯状态的方法,间接的可以通过PLC脉冲点,屏幕上做动画显示。


你若安好便是晴天
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6754
发帖数: 843
精华帖: 46
回复:西门子1500PLC如何检测网络中的触摸屏(pn连接)


只看楼主 2楼 2018-11-12 14:04:59

太简单了,把TP1900也组态为PLC的一个Device就行了!

之后TP1900断线后,PLC还会报丢站呢。

如果想要更详细的信息,还可以用诊断Device的指令就可以检测它!



Let's build the automation future!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2159
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:西门子1500PLC如何检测网络中的触摸屏(pn连接)


只看楼主 3楼 2019-11-09 14:35:27

触摸屏有诊断的一个控件,如果没有连上PLC会提示并报警的。


低头做事,抬头做人!!