技术论坛

CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题

作者 主题
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
主题:【求助】CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 楼主 2018-11-11 21:44:05

S7-300 plc,里面有个模块是CP341 RS485。

调试好通讯后,也使用了两个月。发现偶尔会出现通讯反馈的值成最大值。但是设定并没有变。

设定值轻微变化一下后,反馈值又能跟上了。反馈又对了。

就是感觉设定值没变,下位不刷新,下位的CPU一直按最大值给定。反馈也就是最大值了。

平时都很正常。出现故障时发现通讯连接是好的。改变值也能随动的。

线路部分用了一个RS485-232接口。有可能是下位的问题,也有可能是转接口的问题。

但是最终还的电气人员来解决。有没有好的解决方案。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1516985&b_id=4&s_id=0&num=7

版主

经验值: 76240
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 1楼 2018-11-11 21:51:57

云里雾里   


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24906
发帖数: 4536
精华帖: 10
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 2楼 2018-11-12 07:23:15

应该是你的报文发送时间短,下位机来不及响应,适当增加响应时间。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2405
发帖数: 287
精华帖: 2
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 3楼 2018-11-18 19:45:14
应该是程序写得有漏洞,好好检查。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 楼主 4楼 2019-04-17 11:45:34
以下是引用你以为你是谁在2018-11-12 07:23:15的发言 >2楼

应该是你的报文发送时间短,下位机来不及响应,适当增加响应时间。

领导追求最快的通讯速率。



keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 楼主 5楼 2019-04-17 12:02:48
以下是引用shanmin在2018-11-18 19:45:14的发言 >:应该是程序写得有漏洞,好好检查。

我没有买modbus协议,是自己写的modbus rtu协议


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8145
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 6楼 2019-04-22 18:58:35

我有成熟的程序,你需要吗?


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5244
发帖数: 1192
精华帖: 6
回复:CP341 RS485偶尔会出现的通讯问题


只看楼主 楼主 8楼 2019-06-12 11:46:58
以下是引用不欲勿施在2019-04-22 18:58:35的发言 >6楼

我有成熟的程序,你需要吗?

需要。能否给一份。



keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  