技术论坛

V20变频器USS通讯求助

作者 主题
至圣

经验值: 12689
发帖数: 2083
精华帖: 23
主题:【求助】V20变频器USS通讯求助


只看楼主 楼主 2018-11-13 14:26:17

手上一台V20想用1200试下USS通讯,发现通讯不上,ModbusRTU可以正常通讯。现在想用串口工具发送USS通讯帧测试,请问如果只是发送PZD2个字可以吗(0PKW+2PZD),比如02 06 01 04 7E 40 00 3F(BCC)这样的发送码对吗?还有USS通讯一定要是偶校验吗?看学习视频里1200USS读写V20参数里也没设成偶校验,有点搞不清楚,大家帮忙指导下,谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1517337&b_id=47&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 12689
发帖数: 2083
精华帖: 23
回复:V20变频器USS通讯求助


只看楼主 楼主 1楼 2018-11-14 16:00:43

今天自己从USS_Drive_Control里面背景数据块看了下,应该发送的是16个字节:02(开头字符)+0E(14字节报文长度)+01(地址)+PKE+IND+PWE1+PWE2(PKW共4字8字节)+PZD1+PZD2(PZD共2字4字节)+BCC校验共16字节。但USS还是连不上,奇怪,切换到ModbusRTU没问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:V20变频器USS通讯求助


只看楼主 2楼 2019-09-10 11:44:49

V20侧要设置的吧。2023=?

选择USS还是Modbus 模式。

更改后,重新上电才有效。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
V20变频器USS通讯求助
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。