只看楼主 楼主 2018-11-15 08:32:22

 

 现有一AI卡,只连接了一个设备,PCS7显示数值为零,量回路有电流为5.1mA。发现卡件SF灯常亮,我应该从哪查起,附图硬件诊断信息及程序在线监测状态。

 

 

 

 

 

 

 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1517673&b_id=6&s_id=0&num=2

游民

经验值: 87
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:F-AI 6*0/4...20mA HART 卡件SF等常亮


只看楼主 楼主 1楼 2018-11-15 14:51:04

 木有人吗???


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
2v
侠圣

经验值: 4119
发帖数: 413
精华帖: 2
回复:F-AI 6*0/4...20mA HART 卡件SF等常亮


只看楼主 2楼 2018-11-20 16:43:27
图片没看清SAFE灯是灭的吗?如果safe灯是灭的,一个可能是卡件背后的DIP拨码跟程序硬件组态里的不一致,解决方法是按照组态的拨码设置卡件后DIP,再有可能就是卡件坏了(或者卡件的有源总线)