技术论坛

怎样用HMI写入时钟到PLC

作者 主题
游民

经验值: 70
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:【求助】怎样用HMI写入时钟到PLC


只看楼主 楼主 2018-11-15 14:43:06

HMI为西门子IE700,PLC为 STEP7-200 SMART ST30,求教怎样在HMI面板写入时间日期到PLC,谢谢!


爱学习的PLC人
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1517771&b_id=64&s_id=0&num=3

版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:怎样用HMI写入时钟到PLC


只看楼主 1楼 2018-11-16 08:47:40

PLC里调用读写时钟的指令,HMI里建立对应的变量即可


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:怎样用HMI写入时钟到PLC


只看楼主 2楼 2019-06-20 15:39:26

 现在一般的触摸屏都有实时时钟(有锂电池),并且走时比较准确,有时间数据地址,定时(例如PLC启动时+每天一次)使用写时钟指令给PLC写时钟。

没有实时时钟的触摸屏,请按版主的(也适应有实时时钟的触摸屏)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6582
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:怎样用HMI写入时钟到PLC


只看楼主 3楼 2019-06-20 16:47:43

PLC程序里,设置时钟存放的地址VBxx,在HMI的程序里建立一个类型为输入/输出的IO域,属性设置里与PLC时钟地址关联起来,就可以在触摸屏输入了。

时钟占用8个字节。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  