技术论坛

WinAC RTX 2010 的实验效果

作者 主题
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
主题:【探讨】WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 楼主 2018-11-18 11:01:53

大家好!

最近迷恋上了WinAC 了,千方百计终于安装成功了,我在一个两核的IPC上安装了版本为WinAC RTX 2010,没有带任何DP/PN IO 就是进行一些数学模型的仿真实验而已。


因为编写了数学模型控制程序,实验过程中使用常规的仿真器根本开不起来,程序一开始进行运算仿真器就STOP了,也就是说会卡机导致仿真器的扫描周期超限了。所以使用仿真器是肯定无法模拟我这个程序了。

于是想到了使用WinAC RTX 一开始没有怎么听说过这个软件,在一个***里面认识了一些大神,他们说普遍认为WinAC 非常强大,扫描速度非常快,于是我有了使用WinAC 来做程序的念头。


这几天一直加班加点的捣鼓,终于安装成功了,并且也成功的运行起来了,我使用了各种各样的方法进行了压力测试,发现了一些问题。

我们来看看下面的图片:


这个速度曲线是没有在安装了WinAC 的IPC上进行任何APP的操作的曲线,基本上是正常的

这个状态显示是没有在安装了WinAC 的IPC上进行任何APP的操作的曲线,基本上是正常的,核心资源显示正常。




在安装了WinAC的IPC上操作打开TIA 编程软件APP,这个时候资源占用严重,CPU的核心工作状态已经满满的。



在安装了WinAC的IPC上操作打开TIA 编程软件APP,这个时候资源占用严重,CPU的核心工作状态已经满满的。并且输出数学模型的轨迹已经出现了卡顿。如下图片右边窗口的曲线出现了阶梯波形。正常应该是如右边窗口一样平滑的。



根据这个实验,说明要使用WinAC软件的如果要保证足够的确定性,应该是要使用西门子专业的IPC 例如IPC427 477等等。如果非西门子的IPC应该从配置高等等方面下功夫来保证CPU的资源足够多来应付打开多个APP软件操作。


个人认为,安装了WinAC的IPC就是等同于一台PLC控制器了(软PLC)理论上不应该作为他用了。如果同时作为工程师站,又同时作为软PLC使用,那么工程师在操作各种各样的APP时会占用CPU资源,如我上面图片那样,会出现卡顿,实时性失效等等问题。如果要求高的场合会出现风险。


这个实验是基于常规2核的IPC条件下进行测试的。可能会因为我的硬件等等问题不够强大所以只能够客观的进行了一些探讨。


希望各位大侠深入探讨一下。


谢谢!



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1522488&b_id=4&s_id=0&num=14

至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2018-11-18 11:06:56

也希望通过这个帖子,希望各位大神探讨探讨 软PLC与硬PLC的优缺点几何?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 2楼 2018-11-18 13:36:24

据说西门子的这个RTX没有掉电保持的功能,这是硬伤。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2018-11-18 13:42:03
以下是引用你以为你是谁在2018-11-18 13:36:24的发言 >2楼

据说西门子的这个RTX没有掉电保持的功能,这是硬伤。

这样嘛?,我来试一下。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 楼主 4楼 2018-11-18 13:49:50
以下是引用你以为你是谁在2018-11-18 13:36:24的发言 >2楼

据说西门子的这个RTX没有掉电保持的功能,这是硬伤。

经过实际认证。没有掉电保持,不存在这个问题。你在哪里看到的?


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 5楼 2018-11-18 16:21:02
以下是引用威师爷在2018-11-18 13:49:50的发言 >

经过实际认证。没有掉电保持,不存在这个问题。你在哪里看到的?

深入浅出上面的内容:




别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 6楼 2018-11-18 16:36:43
以下是引用威师爷在2018-11-18 13:49:50的发言 >4楼

经过实际认证。没有掉电保持,不存在这个问题。你在哪里看到的?

以下是引用你以为你是谁在2018-11-18 13:36:24的发言 >2楼:据说西门子的这个R...

引用2楼详细内容:

据说西门子的这个RTX没有掉电保持的功能,这是硬伤。

不知道你是怎么实验的?


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16416
发帖数: 2399
精华帖: 0
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 7楼 2018-11-18 17:27:30

很善于钻研


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 楼主 8楼 2018-11-18 18:35:27
以下是引用你以为你是谁在2018-11-18 16:36:43的发言 >6楼

不知道你是怎么实验的?

以下是引用威师爷在2018-11-18 13:49:50的发言 >4楼:经过实际认证。没有...

引用4楼详细内容:

经过实际认证。没有掉电保持,不存在这个问题。你在哪里看到的?

以下是引用你以为你是谁在2018-11-18 13:36:24的发言 >2楼:据说西门子的这个R...

引用2楼详细内容:

据说西门子的这个RTX没有掉电保持的功能,这是硬伤。

把安装了WinAC的IPC断电重启。断电之前从HMI设定了一些数据(DB设定为掉电保持)

这里我声明一下。我的编程环境是基于TIA平台。

断电重启以后从HMI看还是设定的数值。

跟PLC是一样的。所以我肯定WinAC RTX2010是有掉电保持的。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24889
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果
推荐帖


只看楼主 9楼 2018-11-18 20:14:44
以下是引用威师爷在2018-11-18 18:35:27的发言 >

把安装了WinAC的IPC断电重启。断电之前从HMI设定了一些数据(DB设定为掉电保持)

这里我声明一下。我的编程环境是基于TIA平台。

断电重启以后从HMI看还是设定的数值。

跟PLC是一样的。所以我肯定WinAC RTX2020是有掉电保持的。

WinAC  RTX2020没听说过,能否分享下安装包?


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果


只看楼主 楼主 10楼 2018-11-18 20:19:42
以下是引用你以为你是谁在2018-11-18 20:14:44的发言 >9楼

WinAC  RTX2020没听说过,能否分享下安装包?

以下是引用威师爷在2018-11-18 18:35:27的发言 >:把安装了WinAC的I...

引用详细内容:

只看楼主 11楼 2018-11-19 09:14:04

你的操作系统是WIN7X86吧?

winac rtx只能安装在xp或win7 x86上,tia运行本身就特别耗资源,cpu和内存资源优先给了rtx,tia运行慢正常啊!维护winac rtx最好是step7 v5,winccflexible



大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果


只看楼主 楼主 12楼 2018-11-19 10:50:00
以下是引用看雪001在2018-11-19 09:14:04的发言 >11楼

只看楼主 13楼 2019-02-24 13:19:14

winac是基于pc的,性能也取决于pc,单纯比较它和传统plc的性能是没法比的,一个pc既能当作plc用,又能安装wincc、excel…用起来就像是仿真(winac实际就是仿真加实时操作系统),多方便啊!

楼主是起重机专家,我也请教一下行车稳钩的问题,现在的行车是靠人工操作稳钩还是自动控制稳钩呢?谢谢!


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:WinAC RTX 2010 的实验效果


只看楼主 14楼 2019-05-08 16:52:44

群主,可以提供下WINAC RTX 的安装软件吗?zlq_668800@126.com


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
WinAC RTX 2010 的实验效果
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。